Back-UPS ES 525. Через пару секунд после включения сигнализирует о перегрузке. Решено

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
27.10.2022 09:49 #1
Причина в неисправности реле RY4, очень хитрой - само реле в порядке, но отгорел участок его ножки между корпусом реле и платой. Видимо, из этого участка получился предохранитель.
Ножка находится под корпусом, поэтому при осмотре ничего плохого не видно. Меняем реле на похожее и все работает.

При ремонте я пользовался вот этой публикацией:

https://android72.ru/allinnews/td-bm...emi-komentari/
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 21.03.2023
Сообщений: 2
Репутация: 11
1 0
0 0
 
05.04.2023 10:42 #2
Подтверждаю похожую неисправность реле в данном UPS. Но с реле RY1 (OMRON G2RG-2A4). Решено заменой 6-ти-ножки на 8-ножку с небольшой доработкой. Кусок ноги как будто сгнил, т.к. обгара не было замечено.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх