Новичок
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 12
Репутация: 11
![]() |
Приветствую уважаемую конференцию!
Нужна ваша помощь. Знаю, существуют справочники радиоэлементов и поиск по форуму. Но суть вопроса немного иная.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не всё так просто. Блоки питания имеют разные регулировки напряжения, поэтому нагрузка между ними распределится не поровну. По этой же причине один диод предпочтительнее нескольких, соединённых параллельно. Ещё надо учесть то, что БП АТХ имеют регулировку напряжения преимуществеено по источнику +5 в, поэтому сильно нагруженные +12 в дадут большую просадку напряжения, да ещё на диодах потеряется 0,5 - 1 в.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 12
Репутация: 11
![]() |
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
БП не могут быть настроены на одно напряжение в пределах допуска +-5%. Это значит, что один БП может выдать 11,4 в, а другой 12,6 в. При параллельной работе нагрузку возьмёт блок с бОльшим напряжением. И только, когда напряжение на нём просядет до 11,4 в из-за нагрузки, тогда начнёт помогать второй блок. При этом первый БП может выдавать очень большой ток. Чтобы включить в параллель два блока, надо у обоих БП регулировку +5 в убрать, а +12 в настроить как можно точнее. При этом будет гарантированная точность. Диоды можно будет убрать.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 12
Репутация: 11
![]() |
Гугу, ценное замечание!
Конечно, случай срабатывания защиты или незапланированного отключения электропитания одного из блоков, в какой-то мере, предварительно я учел. Мощность каждого из блоков превышает вероятную пиковую нагрузку, приблизительно на 20-25%. Т.е. устройство способно работать с одним блоком. Смысл подключения второго блока параллельно, скорее - резервирование питания, а не компенсация недостатка мощности. Да и электропитание они получают из разных источников. Остается невыясненным: имеет ли смысл отделить диодами друг от друга силовые выходы двух блоков, чтобы блоки не мешали работе один другому? Я на правильном пути? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диодную развязку делать необходимо. БП выполняются по самым разным схемам. И уверено сказать Как они себя поведут при параллельном включении не реально.
Т.к. Вы будете использовать только 12 вольт, достаточно установить диоды Шоттки в цепи плюса каждого БП. Что Вы и предлогали. Диоды Шоттки имеют значительно меньшее падение напряжения, чем "обычные" |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не вижу никакого смысла в диодах. Схемы БП в части вторичных напряжений почти одинаковы. Система будет успешно и без них работать. БП не пострадает, если ему на выход подать +12 в. Диоды выпрямителя закроются и всего-то. Вот предохранители не помешали бы. У меня похожая система работает уже 3 года.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не вижу никакого смысла в диодах.
vishz Вам везёт. БП АТХ имеют ещё и цепи защиты от перегрузки по каждому из выходных напряжений 3.3 5 12 вольт. И их взаимодействие весьма "ХИТРО" ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ не помешает. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lllll, не так уж хитро. Что-то я не припомню, чтобы защита от перегрузки была по КАЖДОМУ напряжению. Стандартная защита выполнена по значению тока, потребляемого предоконечным каскадом, которая срабатывает при превышении ОБЩЕЙ мощности БП. Защита по каждому напряжению выполняется супервайзером, но не по нагрузке, а по значениям этих напряжений. Т.е., если любое из них выходит за норму, БП выключается. Но это не главное. Повторюсь, БП не пострадает, если ему на выход +12 в подать это напряжение. Значит, диоды лишние.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |