Здравствуйте! это продолжение заглохшей темы, но с другими вопросами.
Мы получили из Новосиба плату инвертора от А-електроник, коротко...
Плата и пайка - качественные, Сомневаюсь что крепление ферритов подойдёт для автотранспорта(скотч, термоусадка, отсутствие отверстий под крепление, обмотки без пропитки), пайка транзисторов, которые крепятся на радиатор, без металлизированных отверстий, непонятное требование крепления низковольтных через слюду, а выходных через номакон? В общем устройство - чисто стационарное, правда никто другого не обещал. Будем экспериментировать.
А теперь вопросы!
Везде полно УстройствПлавногоПуска для трёхфазников, коллекторных и др. Надо ли это понимать что однофазное вкл асинхронника(как обычно в холодильниках) - это уже нонсенс и УПП - тоже хитровыдуманное? Какую зависимость частота-напряжение нужно выдать для плавного пуска однофазника под нагрузкой? Если инвертор управляется МК, можно ли прописать плавный пуск программно?
Кто в теме, поделитесь ссылками или самоделками, пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg Изменение размера iPhone 015.jpg (50.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изменение размера iPhone 017.jpg (34.8 Кб, 0 просмотров)
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
25.10.2013 09:27 #2
У однофазных асинхронных двигателей также, как и у трёхфазных, прямая зависимость скорости вращения от частоты. При изменении частоты напряжение должно пропорционально изменяться. Если у однофазника дополнительная обмотка включается через конденсатор, то и ёмкость конденсатора тоже должна меняться обратно пропорционально частоте. На практике ёмкость не меняют, хотя это снижает момент.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
25.10.2013 10:29 #3
Следует дополнить. В частотнорегулируемом приводе может использоваться два режима регулирования. Поддержание постоянной мощности и поддержание постоянного момента.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх