Новичок
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 9
Репутация: 20
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Бензиновая трёхфазная электростанция Хонда ЕСТ6500 не выдаёт полного напряжения на выходе.Работала исправно несколько лет, использовалась в основном при мелких сварочных работах так как сетевое напряжение очень низкое. Сам бензоагрегат работает хорошо, а на выходе с генератора всего 50 вольт вместо 220.Но при замере напряжения между фазой и корпусом генератора получаем 150в. Внешне никаких изменений нет, щётки возбуждения как новые, подплавлений и обрывов на обмотках не видно,характерного запаха гари нет.В блоке управления генератора стоят два диодных моста с которых снимаем возбуждение обмотки ротора /при замере 10 вольт/.Мосты прозвонил тестером, они рабочие.Ещё стоит какая-то конденсаторная сборка,из четырёх конденсаторов.Одни выводы собраны в общий и посажены на корпус, а другие три идут на каждую фазу и один на ноль.Что-то похоже на помехоподавляющий фильтр. При проверке один из конденсаторов идущий на фазу не рабочий.Больше там ничего нет. В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.Может кто сталкивался с такой бедой.Станция очень хорошая и дорогая, новую не купить, а эту подарили друзья при выходе на пенсию.С уважением Остров.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Р.Б. г.Уфа
Сообщений: 27
Репутация: 15
|
Ну для начала конденсаторы заменить бы надо на заведомо исправные.
И сразу вопрос -обмотки на корпус прозванивали с отключенными конденсаторами? Там блрок электроники регулирующий должен быть! Который регулирует напряжение возбуждения. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 9
Репутация: 20
|
Прозвонил обмотки:на корпус не коротят, сопротивления двух обмоток по 2 ом, а третья, которая больше всего нагружалась при использовании однофазных потребителей, 1 ом и она более потемневшая, но запаха и обугливания нет. Может межвитковое?. Там ещё выходят с каждой обмотки тонкие провода и идут на трансформаторы, так вот на обмотке с 1 ом тонкий провод звонится , а на других нет.Электронных блоков никаких нет.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 9
Репутация: 20
|
тонкие провода с обмоток подсоединены к трём трансформаторам, к этим же трансформаторам подключены и одни выводы основных обмоток статора. С этих трансформаторов выходят выводы на фазы и выводы тонкими проводами на диодные мосты с которых идёт возбуждение на ротор.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
...Eтот кондензатор зашунтил и обуглил Вашу намотку.... отключите генератор от все и вся и прозвонить.... начертить схемку, можно акварелью, и виложить на форум...
.... и недолжно! схема работи обичная... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
восстановление хонды ест6500
Правильно,
На однофазной хонде ( dj6500 cle) спёкся кандёр -напруги на выходе вообще не было, при подстановке заведомо исправного конденсатора с номиналами оригинала(15мкф*400в),напряже� �ие появилось, но слабое, порядка 100 вольт. Был поставлен HTC 30 мкФ*450 вольт,при замерах показал 25,6 мкФ. Цитата:
Заменили на тот что нашли в магазинах 30 мкФ на 450В( в реале , при измерениях показал 25,6мкФ), на первом снимке правый нижний угол. Установлен с наружи , т.к . предыдущий имел вид подковы , а таковых в продаже не было. При пробных запусках на 10 +5 мкФ и 2х 10 мкФ нужного результата не давали.
|
||
Оценка
|
Ответ |
Метки |
honda 6500, замена конденсатора |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |