HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI

Страница 2 из 7
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
12.12.2010 14:38 #11
Цитата:
Сообщение от Юри
нет...и не откроется...из-за формата...этот формат,что у него,открывается ссылкой на несуществующую страницу.
Юри Всё работает, Dgey просто выложил файл в виде вложения разархивировал его WinRaR В архиве фото платы в jpg и вордовский файл с расширением docx его можно посмотреть только Word 2007 или версией выше. Выпущен также патч для более старых Word чтобы можно смотреть документы созданные Word 2007 с расширением docx Ищите это дополнение на сайте Майкрософта

Dgey У Вас точно не работает детектор пламени, после розжига при появлении пламени высоковольтные импульсы розжига должны прекратится. У вас же, по истечению определенного времени срабатывает защита, так как ионизационный датчик пламени не работает. Схема не сильно залита смолой, и не сложная попробуйте срисовать схему, и посмотреть даташит на микросхему (название схемы не очень хорошо видно)
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
7 0
0 0
 
12.12.2010 15:37 #12
даташит на микросхему CMS12C509A не нашел файл загруженный это архив WinRaR нужно разархивировать, вордовскиий файл загружу в более старом формате вечером попытаюсь срисовать схему, Как работает электромагнит какая обмотка вкл. первой а какая держит?
Вложения
Тип файла: doc клапан.doc (90.0 Кб, 4 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 59
Репутация: 54
44 23
0 0
 
12.12.2010 16:37 #13
Вот фото..............
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
7 0
0 0
 
19.12.2010 16:04 #14
Схема платы управления, это первая нарисованная на компе так что звиняйте есле не красиво
Изображения
Тип файла: jpg колонка.jpg (184.5 Кб, 17 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
7 0
0 0
 
19.12.2010 16:25 #15
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки, на3 +3 вольта, на 4 минус общий, на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3, на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3, на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0, на 8 +3вольта питание. При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой, в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт, при измерении переменного напряжения в точке А ~15-20вольт, при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту. Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
23.12.2010 21:08 #16
Возможно надо почистить датчик пламени. Внешние цепи контроля пламени схожи с прибором контроля пламени Ф34.2 применяемым на паровых и водогрейных котлах, которые я периодически ремонтирую. Для проверки работоспособности Ф34.2 использую схему имитации пламени, предложную в инструкции на прибор. Отключите газ, отключите провод идущий на ионизационный датчик пламени. Подключите имитатор пламени к корпусу, включите воду, подключите второй конец имитатора к входу контроля пламени вашего блока (R13).(осторожно высокое наряженные) По логике должны прекратится искровые импульсы на электродах розжига. Клапана должны быть под напряжением. Газ конечно можно и не отключать, но соблюдайте особую осторожность.Если все детали исправны, а клапан газ отключит, то скорее всего виновата CMS12C509A (цепи детектирования пламени)
PS вместо преложенной цепочки имитатора пламени можно использовать просто диод.
Цитата:
Сообщение от а Dgey
При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой
10сек время данное на зажигание газа. Преобразователь должен работать, необходим для ионизационного датчика пламени.
Изображения
Тип файла: gif имитатор пламени.gif (8.7 Кб, 3 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
7 0
0 0
 
24.12.2010 00:24 #17
Ок. попробую но мне кажется что вышла из строя CMS.. так как при малом газе в т.А напряжение переменное 20 вольт а при большом 40 если мерять постоянным напряжением то в этой точке при большом горении газа минус 9вольт если убрать электод с огня то плюс три, вот если знать какой сигнал должен быть на третей ножке с огнем и без огня, на столе пробовал в место датчика огня диод он срезал (выравнивал) верхушку синусоиды преобразователя но этот сигнал до третей ножки(там постоянно три вольта постоянки) не доходил через мегаомное сопротивление,да и на второй ножке плюс 1,4 вольта ?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
24.12.2010 08:32 #18
Мне тоже так кажется, раз напряжения в точке А меняются в зависимости от интенсивности горения газа, то ионизационный датчик пламени работает. Дело в CMS12C509A её цепях детектирования пламени.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
22.01.2011 04:42 #19
Цитата:
Сообщение от Dgey
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки
задающий генератор
Цитата:
на3 +3 вольта
вход контроля пламени- при горении около 0
Цитата:
на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3
стартовая обмотка
Цитата:
на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3
удерживающая обмотка, выкл. через 10 сек.- не видит пламя
Цитата:
на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0
розжиг
Цитата:
в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт
VD1, VD2 ограничат в точке B от -0,6В до +3,6В
Цитата:
при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту
работать на заземлённом столе, руки приковать к столу (хотя б проволочкой запястья обмотай), прибор с Rвх около 100 МОм на стол (хорошо в щупе простенький истоковый повторитель)- иначе наводки вырубят всё.
Цитата:
Все детали исправны только не знаю как проверить CMS...
Ещё разок- от А до В, или при розжиге В на 0 коротни, можно попробывать диодом или -0,6В от батарейки.
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 6
Репутация: 17
7 0
0 0
 
27.01.2011 00:18 #20
На 3 ножке сидит 3 вольта постоянно и выходит именно из 3 ножки, попробую закоротить 3 н. на корпус посмотрим.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 7
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх