20.02.2012 15:51 #1
Зациклился на неисправности (F4) (по ГВС неисправен датчик). Датчик- сопротивление 12кОм, насос по ГВС исправен, РЕСЕТ не сбрасывает.Отопление работает в режиме.Отключаем отопление(*--),ГВС оставляем (*50.),при включении котла индикация (о2) дальше должен высветиться текущая температура, а выходит (F4). Неисправность в плате или (путем случайных нажатий хозяином) программная бяка?В чем может быть дело подскажите?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
20.02.2012 17:19 #2
Прозвони кнопку RES на замыкание...прозвони путь с нее до самого проца.Если RESET формируется отдельн. м-с(есть спец. 3х ножки) ее менять.Что за проц стоит?И еще-если есть лит. батарейка на плате-удалите ее на 2-3 мин.(все настр. уйдут).Кнопку звони на МегаОм-может течь.По цепи RES может стоять э.лит1-10мкФ-меняй не проверяя на новый.Удачи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
01.04.2012 00:54 #3
работу RESET можно проверить в работающем режиме отопление-например перекрыть подачу газа и сбросить аварию.
Если F4- неисправность датчика, то никакими кнопками этого не сотворить, а ежель проц не получает сигнала от датчика- ресета не получится
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 47
Репутация: 12
2 13
0 0
 
03.04.2012 21:44 #4
Цитата:
Сообщение от Verytuk
работу RESET можно проверить в работающем режиме отопление-например перекрыть подачу газа и сбросить аварию.
Если F4- неисправность датчика, то никакими кнопками этого не сотворить, а ежель проц не получает сигнала от датчика- ресета не получится
Согласен, неисправности в плате как таковой не было. Я сразу же подумал что датчик , но проверить возможности не было.Теперь датчик нашли купили , поставили котел функционирует в полном режиме.Прошу простить что долго не отвечал.Спасибо всем за терпение.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх