Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 84
Репутация: 12
3 15
1 0
 
18.03.2010 13:09 #1
Вообщем такая проблема, во время перезагрузки компа ИБП как-то странно защелкал с частотой может раз 10 в секунду и отключился от зарядки. Свет не вырубался, перебоев тоже не было. Рядом стоит другой ИБП, он не издал не звука по крайней мере.
Теперь при включении он тупо пищит... на выходе есть питалово. Но на провод собственного питания не реагирует. Что втыкаешь, что нет. Пищит, сигнализируя, что он в автономном режиме и се.
Разобрал и кроме как проверить предохранитель, ничего в голову не приходит. Предохранители вроде целы. Хотя я их проверял прямо на плате. Может так неправильно? При первых попытках не смог вытащить.
Ссыкатно мальца, а то шибанет откуда-нибудь с платы.
Добавлю фотку внутренностей.
Подскажите, моэно ли что-то проверить тут собственноручно???
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9973.jpg (638.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9975.jpg (150.8 Кб, 3 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 84
Репутация: 12
3 15
1 0
 
18.03.2010 13:11 #2
БП компа на 700 вт. Не могло ли это быть перегрузкой?
Для него можт многовато.
Допустимая нагрузка этой модели 360W max
Последний раз редактировалось Валер; 18.03.2010 в 14:07.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 813
Репутация: 114
105 141
4 0
 
18.03.2010 16:21 #3
При перегрузке вроде должна срабатывать защита. Поищите схему для БП, или по шиму. Напишите название.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 84
Репутация: 12
3 15
1 0
 
18.03.2010 19:58 #4
Отбой!
Подключил 2 ибп. Тот уже на 700 Вт. До этого просто не успел их махнуть местами. Такая же фигня... перестал заряжаться.
Оказалось у них предохранители все-таки сгорели, которые в разьеме. Я кстати про них и не знал))) Проверял те, которые на плате))
Причина: сгорел БП в компе. Из-за него весь сурбор. БП поменяли по гарантии
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 84
Репутация: 12
3 15
1 0
 
18.03.2010 20:01 #5
Еще такой вопрос тогда, а не мог ли БП сгореть из-за слабого ИБП???
Кстати перед инцидентом выключали свет минут на 5, комп работал. А сгорел еще минут через 10 работы уже от сети.
У импульсных источников питания если на выходе требуется большая мощность, чем есть на входе, ничто не выходит из строя? Не особо знаком с принципом работы компьютерных БП.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх