04.03.2015 10:07 #1
Здравствуйте товарищи!
Прошу помощи, уже всю голову сломал... Как то случайно заметил, что напряжение в сети ночью и днем поднимается до 250 вольт, а утром и вечером проседает до 210 вольт. Решил сделать стабилизатор, хотя бы для кухни с дорогой техникой. Собрал схему Година, которую прилагаю. Но столкнулся с проблемой, которую никак не могу преодолеть. В оригинале напряжения, при которых происходит переключение обмоток трансформатора, различаются на 20 вольт, а я решил сделать 5 вольт (не так сильно у меня изменяется сетевое напряжение, и более точное выходное хотелось). Проблема в том, что изменяя ЛАТРом напряжение на входе схемы от 240 до 205 вольт, не могу добиться переключения всех светодиодов - максимум два переключается. Понял, что не хватает изменения напряжения на движке R14, но как это победить не могу понять. Пробовал вместо R14 и R13 поставить делитель из двух подстроечников по 470кОм что б напряжение больше падало - без нагрузки все хорошо, стоит подключить входы DA2 и DA3 - напряжение опять изменяется в пределах пол-вольта. Пробовал менять R16-R22 на уменьшение, дошел до 130 Ом - толку никакого, начинают включаться по несколько светодиодов одновременно. Подскажите, куда копать или что изменить?
Вложения
Тип файла: djvu Схема стабилизатора.djvu (19.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
230 170
3 1
 
04.03.2015 10:58 #2
Не той дорОгой идёте, товарищ! 210 В нормальное напряжение сети и стабилизации не требует (это меньше 5%), если это не оговорено инструкцией по эксплуатации бытового прибора. Ели решили доверить свою бесценную технику стабилизатору -дайте возможность работать ему в том режиме, на который он рассчитан, или поставьте автомат защиты от повышенного напряжения питающей сети.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
Репутация: 15
4 38
0 0
 
04.03.2015 11:30 #3
В том то и дело, что поставил автомат на отключение при перенапряжении - и пошли постоянные отключения каждую ночь, собственно так и узнал про скачки напряжения. А каждое утро выставлять заново все настройки техники как то напрягает, да и постоянное отключение холодильника не есть хорошо
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
511 208
28 2
 
04.03.2015 16:47 #4
Цитата:
Сообщение от Egorka161
В том то и дело, что поставил автомат на отключение при перенапряжении - и пошли постоянные отключения каждую ночь, собственно так и узнал про скачки напряжения. А каждое утро выставлять заново все настройки техники как то напрягает, да и постоянное отключение холодильника не есть хорошо
Как-то в новогодний день в сети было 280 вольт ... понимая что энергодиспетчер уже грезит предвкушением праздника ... позвонил напрямую начальнику РЭСа ...

Ответ был ... " да ? ... а у меня нормальное " ...
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
04.03.2015 17:40 #5
....а можете Ваш дежавью файл преобразовать в гиф или джипег?.......
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
Репутация: 15
4 38
0 0
 
04.03.2015 17:56 #6
Цитата:
Сообщение от hrpankov
....а можете Ваш дежавью файл преобразовать в гиф или джипег?.......
Подойдет?
Изображения
Тип файла: jpg Стаб.jpg (458.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Egorka161; 04.03.2015 в 18:39.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
04.03.2015 20:44 #7
Egorka161
К сожалению Вы выбрали схему сложную в настройке. Обратите внимание.
1 напряжение на R14 не может превышать 4.7 вольта (ограничивается VD3).
2 Регулировка опорного напряжение на компараторах крайне сложна. Т.к организована двумя ВЗАИМОВЛИЯЮЩИМИ регуляторами.(R23 и R15)
И главный недостаток - глубина гистерезиса зависит от положения R14 и количества сработавших компараторов.
Могу рекомендавать следующую методику настройки.
Устанорить R14 в среднее положение отключив "бегунок".
Измерить напряжение на R14, отключив VD3, при верхнем пределе питающего напряжении. Оно не должно превышать 4,5 вольта.
Если превышает 4,5 вольта или меньше 4 вольт - подобрать R13.
Измерить напряжение на "бегунке" При нижнем и верхнем пределе питающего напряжении.
Выставить полученные напряжения:
На DA2.1 pin 10 для нижнего предела питающего напряжения.
На DA3.4 pin 4 для верхнего предела питающего напряжения
Подрегулировать придётся многократно, т.к. они взаимовлияют друг на друга. Это только предварительные уставки

Ну а дальше "ПЛЯСКИ С БУБНОМ"
Меняя питающее напряжение и подстраивая ТРИ взаимовлияющих элемента добиться устойчивой работы схемы.
Вызывает сомнение длительная работа трансформатор при повышенном напряжении
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
Репутация: 15
4 38
0 0
 
04.03.2015 21:05 #8
lllll спасибо за ответ!
Хочу сразу сказать, трансформатор мотался под заказ, как и понижающе-повышающий, с расчетом работы до 400 вольт на первичной обмотке.
Честно говоря, знал бы про существование LM3914N, наверное сделал бы на ней, используя ключи и оптосимисторы из этой схемы. Единственно не могу подобрать микросхемы логики для недопущения одновременного включения ключей (может поможете...). Просто если не получиться, как ни жалко труда по изготовлению платы (это и подкупило, что уже готовый рисунок платы был), попробую разработать новую на LM3914N
А VD3 исключить вообще? Измерять напряжение на "бегунке" R14 при подключенных к нему компараторах (после подбора R13)?
Последний раз редактировалось Egorka161; 04.03.2015 в 21:42.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
04.03.2015 21:58 #9
VD3 исключить только при замере напряжения 4.5 вольт. Используйте
К1003ПП1 или A277D или UAA180 в режиме БЕГУЩАЯ ТОЧКА. Так, что логика не нужна. При переключении будет замыкание секции обмотки, через два симистора. Тоже самое происходит и в схеме Година. Избежать подобного можно используя ZEROCROSS оптосимисторы.
Беспокоит маленький тр-р ТР1
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
Репутация: 15
4 38
0 0
 
04.03.2015 22:14 #10
Почему беспокоит маленький, если первичная обмотка рассчитана под 400 вольт?
Что такое ZEROCROSS? Оптосимисторы MOC 3061 с переключением при переходе через ноль - Вы про это?
Чем плоха LM3914N? Она то же в режиме "бегущая точка" работает... У нее еще опорник есть. А логику хочется для страховки от аварийных ситуаций, пусть и увеличиться время включения.
Да, к Годинской схеме. При подключении компараторов резко падает разница между максимальным и минимальным напряжением на "бегунке" R14, и победить это никак не могу...
Бывают ИЛИ-НЕ с шестью или, еще лучше, с восемью входами?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 20
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх