HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор

Страница 5 из 24
Новичок
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 57
Репутация: 14
4 1
0 0
 
07.01.2009 13:34 #41
Цитата:
Сообщение от metall
Добрый всем день ! встал вопрос как ограничить напряжение перед
импульсным стабилизатором
Полностью это выглядит так ; источник тока ветрогенератор
напряжение меняется от 0 в до 100в примерно, далее схема
импульсного стабилизатора на тл494 с ограничением напряжения 14.2 и ограничением тока 15А для зарядки аккумулятора
при окончании зарядки начинает расти напряжение перед стабилизатором
вот его и нужно ограничить чтобы не сжечь схему стабилизатора.
отключать нельзя генератор не терпит ступенчатых нагрузок по этой же причине нельзя перегружать дополнительным баластом
помогите чем нибудь реально работающим
В этой теме вижу оптимальный вариант в установке источника стабильного тока по схеме ВРЛ104 номер. Ток нагрузки регУЛируется от 1ма до 9,999А. И если глянуть схему очевидно видно при снятии нагрузки тОк потребления от источника питания остаЕтся неизменным. Если не найдете журнал вышлю схему и описание.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 90
Репутация: 14
4 0
0 0
 
07.01.2009 19:38 #42
Цитата:
Сообщение от АЛЕКСАНДР 5
ВИ если глянуть схему очевидно видно при снятии нагрузки тОк потребления от источника питания остаЕтся неизменным. Если не найдете журнал вышлю схему и описание.
журнал нашол! спасибо! статья хорошая! не увидел в схеме что потребляет ток без нагрузки если повысить напругу входа до 150 в а так и будет то последствия понятны всем ,а стаб у меня уже есть с ограничением тока и напряжения и кпд 80% проблема что более 35 В по входу для него предел а напруга поднимается до 150В,
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 57
Репутация: 14
4 1
0 0
 
08.01.2009 12:16 #43
Цитата:
Сообщение от metall
журнал нашол! спасибо! статья хорошая! не увидел в схеме что потребляет ток без нагрузки если повысить напругу входа до 150 в а так и будет то последствия понятны всем ,а стаб у меня уже есть с ограничением тока и напряжения и кпд 80% проблема что более 35 В по входу для него предел а напруга поднимается до 150В,
Посмотрите внимательней vt3 и R25 постоянно находятся под заданной ион тОком и при снятии нагрузки он не Изменится он лиш поДдерживает заданное. Возьмите вместо кт825 другой,а самУ схему запитайте как там указанно 150в будет определять лишь характеристика тРанзистоРа Вы же видите там питание -27 +20 и ср.точка попробуйте будет работать. Составной тр. можно собрать из двух. Немного поправлюсь бегло смотрел не учел,но нестрашно нужно знать минимаЛьную нагрузку без которой Работать не может и включать на выходе устройства,а она в свою очередь будет поддерживать ток. Допустим у Вас ст55 ток холостого хода 05а Выставляем Ток зарядки 5,5а когда батарея отклЮчится ион даст стараясь поддержать ток 5,5на всю естественно он будет всегда ниже и никогДа выше у Вас будет постоянная нагрузка. НенУжно там стабилитрона лучше расчИтайте цепи r23,vd3,r18,r26vd2 на полное напряжение т.е.150. Думается при Большом ветре может быть бОлее,нО Вам видней.
Последний раз редактировалось АЛЕКСАНДР 5; 08.01.2009 в 16:34.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 90
Репутация: 14
4 0
0 0
 
08.01.2009 17:30 #44
V3 силовой элемент в линейном режиме допустим входное напряжение 100в выходное 13 в ток 20 А на этом элементе выделится 100-13 =87*20 = 1740 Вт
как вам такой кипятильник
R25 это датчик тока, а не эквивалент нагрузки ,с него снимается напряжение ошибки для компаратора.


сегодня мучил схему с трансформатором

работает нормальнодо 30 вольт дальше не хвтило транса при включении в розетку
тиристор сделал баааах вывод 220 не держит плохо хотя тиристор на 600в
ток 10 А радиатор 8 см*8 см нагрев менее 40градусов
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
08.01.2009 17:32 #45
Александр 5, А нельзяли разместить схему ? а то непонятно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
08.01.2009 17:49 #46
Metall, вообщето 220В эта схема и не должна выдержать . Первое что должен вылететь стабилитрон (по схеме VD7) при сопротивлении 1,2кОм ток через стабилитрон будет 0,18А , он явно не выдержит.
При включении напрямую в розетку могло потянуть "землю" на нагрузку и тогда тиристор явно обидется.
Возьми ЛАТР с изолированной выходной обмоткой , или трансформатор с выходным напряжением побольше и еще раз испытай.
Схема подобна той что я первый раз рекомендовал, только добавлен узел импульного управления тиристором, должна работать.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 57
Репутация: 14
4 1
0 0
 
08.01.2009 18:15 #47
Цитата:
Сообщение от metall
V3 силовой элемент в линейном режиме допустим входное напряжение 100в выходное 13 в ток 20 А на этом элементе выделится 100-13 =87*20 = 1740 Вт
как вам такой кипятильник
R25 это датчик тока, а не эквивалент нагрузки ,с него снимается напряжение ошибки для компаратора.
сегодня мучил схему с трансформатором

работает нормальнодо 30 вольт дальше не хвтило транса при включении в розетку
тиристор сделал баааах вывод 220 не держит плохо хотя тиристор на 600в
ток 10 А радиатор 8 см*8 см нагрев менее 40градусов
Я вкурсе что это датчик тока,но по постОянке нагрузка вт р и нагрузка образуют общую поддерживающию ток цепь. Я думал Вам акуМмулятор заряжать,а как понял хотите все запитатЬ при таком токе! Тогда сейчас гляну и если подойдет скину схему на тиристорах с пояснением и расчетом. Одно,но у меня сеть плохая и работаю в тунеле через два прокси Китайский и Украинский пишу коммуникатором всадивши туда прогу смартфоновскую сейчас включусь нормально,но при загрузке из-за скорости могут быть срывы. Пк включать бесполезно к утру загрузит. Ждите пробую.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 57
Репутация: 14
4 1
0 0
 
08.01.2009 19:58 #48
Во со второго раза вышло если нужно описание оно тут не стал грузить,как с первого раза не вышло. Хоть схемы бегло глянул,а то там невидно. Значит на выходе Моста будет поддерживаться заданное напряжение это схема с макета неудивляйтесь там для исследования т.е. для разработчиков как она ведет себя в тех или иных режимах ненужное уберите. Можете хоть 380 давать позабоТтесь о стабильном питании самой схемы управления и теперь подумайте о нагрузке на хх. Если Выставить напряжение 13 в оно будет неизменным и можно лепить минимально неснимаемую нагрузку. Творите.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 90
Репутация: 14
4 0
0 0
 
09.01.2009 16:47 #49
схема то где !!! стабилитрон выдержал так-как резистор был увеличенд 15 к
сегодня переделал схему 220 не пробовал ЗАВТРА!!!!

Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 90
Репутация: 14
4 0
0 0
 
10.01.2009 18:12 #50
в сеть не включал выяснилась одна неприятность генератор ветряка низко оборотный малополюсной, частоты не хватает фазный генератор не запускается!
Оценка
Ответ
Страница 5 из 24
Метки
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх