Здравствуйте. Вопрос, в общем-то, заключается в названии темы. Есть, положим, трансформатор с 14,5 В переменки, надо рассчитать напряжение после диодов и конденсатора(ов), нагрузку не учитывать.
Спасибо. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 106
Репутация: 14
|
И второй вопрос: намотал я обмотку на трансформатор тороидальный, 15,2 В. На следующий день намотал вторую, такую же, и теперь после проверки на первой обмотке почему-то 14,5 В. В чем может быть причина?
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 543
Репутация: 236
|
Ответ на первый вопрос: действующее напряжение умножаем на корень из 2 и отнимаем падение напряжения на выпрямительных диодах.
Ответ на второй вопрос: второй обмоткой, натягивая при намотке, сместил витки первой, на нескольких из них повредилась изоляция, витки перемкнулись накоротко. Снимать обе обмотки и перематывать заново.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Цитата:
Итого 14,5-1,5 = 13 вольт ... умножим при наличии ёмкости на 1,41 - корень из двух ... получается 18 , 33 вольта ... т.е. 18 вольт ... Всё ... пинайте ... |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Цитата:
Может взаимоиндукция как - то влияет ? Или витки второй вторичной обмотки провалил в первую ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.04.2015 в 13:56.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 106
Репутация: 14
|
Новоросьевичу: дополнение в условиях "задачи" - обмотки наматывались в одну сторону, то есть вторая наматывалась в том же направлении, что и первая (не первичная). Falkonist: Спасибо за ответ и формулу расчета, но насчет второго - первая обмотка изолировалась перед намоткой второй (как и первичная перед намоткой первой).
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Цитата:
Сообщение от falkonist
Ответ на второй вопрос: второй обмоткой, натягивая при намотке, сместил витки первой, на нескольких из них повредилась изоляция, витки перемкнулись накоротко.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.09.2022 в 23:26.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
|
Цитата:
Причём тут направление намотки ... речь о её равномерности ... Смотреть и видеть ... воистину разные вещи ...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.09.2022 в 23:26.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 106
Репутация: 14
|
Я не намекал на вас этой поправкой, попытался избежать путаницы на всякий случай Мотал я трансформатор в первый раз, но мне кажется, что вполне равномерно. Грешил сначала на вольтаж в сети, но скачки получаются слишком большие..
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,348
Репутация: 887
|
Цитата:
Направление намотки значения не имееет. |
||