Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
|
Доброго времени суток.
Прошу помощи в создании схемы симуляции горения пламени в настенном газовом котле FERELLAzip F 30, или имитатора на резисторе и диоде. Электрод поджига он же датчик пламени. Где то слышал резистор + диод и вся схема, но куда резистор, куда диод его направление и в какую цепь включать. Как то стрем но методом тыка. Если можно схему и какое то описание. Спасибо. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
|
Большое человеческое спасибо Вам Семен Семенович.
И ответ Всеволоду. Я так понял стрелка указывающая (на вход платы) - это подключение к высоковольтному трансформатору (то есть электрод поджига). Бух не будет. Это всё на столе. Просто я не знал, как делать эквивалент пламени. Всю эту схему подключать после срабатывания искры?
Последний раз редактировалось ldv-9; 02.03.2016 в 23:02.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
К высоковольтному трансформатору подключаются СВЕЧИ.
А стрелка в верхней части показанной схемы "идёт" к электроду ионизации - датчику контроля пламени. Да, - после подачи искры и открывания эл.магн. газового клапана. Пожалуйста. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
|
Здравствуйте Семён Семёныч.
Зделал всё как на схеме и как описано, результат не утешный. После искры подключаю схему (на вывод с катушки ВВ ), сходу прекращается искра, почему то отключается газовый клапан и все (три) светодиода ускоренно мигают. Такой поломки в инструкции не описано. Пробовал добавлять резисторык к 2MОМ +1+1.5+0,650, результат тот же. А если добавляю сам 3.3 МОМ, вместо 1+1.5+0,650 - вообще не реагирует. Финита: не смог, не получился симулятор. (Наверное бдительные мозги у котла). |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
К ВВ ТРАНСФОРМАТОРУ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ СВЕЧИ (а НЕ иммитатор пламени) !
Иммитатор пламени предназначен для работы во ВХОДНОЙ цепи, а не по тринадцатикиловольтному ВЫХОДУ, создающему искровой разряд в воздушном зазоре. Положительно в данном случае лишь то, что ВВ цепи КоЗу (короткое замыкание на корпус) "переносят" легко.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.03.2016 в 11:39.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
|
Спасибо Вам за помощь.
Я всё сделал , как Вы описали выше. А именно: К ВВ проводу идущему от катушки ВВ Т-Р подключил центральный электрод свечи зажигания, потом взял вторую идентичную свечу и скрутил их корпусами вместе, а центральный провод второй свечи на корпус всей платы. (ДВЕ СВЕЧИ ПОТОМУ, ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ СЛОВО СВЕЧА В МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) Потом подключил устройство местом, где нарисована стрелка к ВВ включателю (ВВ тумблер), другой конец (свободный) ВВ включателя к проводу идущему от катушки ВВ Т-Р. Вот и вся петрушка. Но перечитал еще несколько раз понял, что есть где то ошибка. У меня электрод ПОДЖИГА он же ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ- ОН ЖЕ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ. А Вы дали схему ГДЕ ПОДЖИГ И ИОНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНЫ. Вот теперь я понимаю почему у меня ничего не вышло. Бывает. S.P. Вчера вечером установили плату на свое место, всё заработало. Был сделан замер уже на работающем котле во время горения между ЭЛЕКТРОДОМ ПОДЖИГА он же ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ и корпусом, что составило 11,8 V. Причем плюс на корпусе, а минус на электроде. Но схемы симулятора для такого котла пока у меня нет и не знаю, как ее сделать . За помощь Вам ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Конечно некоторые могут не указав причины только ставить отрицательные оценки.
Последний раз редактировалось ldv-9; 05.03.2016 в 16:57.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Тыща извинений. За эНтим прогрессом не уследишь, не то, чтобы угнаться...
Поглядел "талмуд". Таки, да - электрод один, точнее - два в одном. Во, техника дошла! Отрицательное напряжение на электроде ионизации - это нормально. Оно подаётся от двухрежимного блокинг-генератора, который вначале (на полной мощности) "раскачивает" ВВ транс, после чего (в "тлеющем" режиме) подпитывает цепь контроля пламени. По крайней мере, так - во "всех остальных" блоках розжига. В данном "хитром" случае не проще ли иммитировать, да чего там - подавать, пламя при помощи хотя бы обычной/"универсальной" свечки? Понятное дело - перекрыв вентиль подачи газа... "Дорогу осилит идущий"! Kolay gelsin!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.03.2016 в 11:40.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
|
Ваши извинения приняты Семен Семёныч.
Ранее такого не было. Какие то оценки. Поясните ежели знаете, зачем и за что DmitriyVDN поставил мне отрицательную оценку и , что это значит ? В любом случае не заслужено не хорошо и неприятно. Теперь по существу. Перед тем как просить помощи я пробовал на рабочем столе (стол для ремонта) устанавливал два медных электрода и обогревал мини газ горелкой, искра прекращалась и сходу отсекал газовый клапан. Эквивалент турбины вытяжки продолжал работать, а через несколько секунд опять подавалась искра и срабатывал на открытие газ клапан. В общем все так, как будто котёл с первого раза не поджог ся, (цикл продолжается три раза), а потом просто блокируется. Срабатывает безопасность. После установки этой платы я сделал замеры (писал выше) и пришел к выводу может электрод ПОДЖИГА-ИОНИЗАЦИИ специальный и при нагреве выдает ЭДС. Ведь были случаи на практике, повредили такой же, ставили с другого котла ИМЕННО электрод ионизации и ничего не вышло пока не установили родной. Просто сейчас нету именно такого для эксперимента. Ваши мнения не маловажны.