KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Аксиальный ветрогенератор, с 4-х фазной обмоткой, с максимально возможным заполнением статора медью. Весь процесс подробно.. и не только

Страница 312 из 498
Знаток
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 674
Репутация: 122
112 252
0 0
 
22.07.2016 02:10 #3111
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
В доме ? А что это такое ? ...остаётся спросить.
В сельской местности часто применяется система ТТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника.
Достоинства: высокая устойчивость к разрушению N по пути от ТП к потребителю. Это разрушение никак не влияет на PE.
Недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного автоматического выключателя отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит из-за довольно заметного (30-40 Ом) сопротивления местного заземления.

В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как «дополнительную» систему (при условии, что подводящая линия не удовлетворяет требования TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN), а также в установках на открытом воздухе, где есть риск одновременного соприкосновения с установкой и с физической землей (или же физически заземлёнными металлическими элементами).

Тем не менее, ввиду низкого качества большинства воздушных линий в сельской местности России, система TT там крайне популярна.

ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300—100 мА, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним — персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 мА для защиты людей от поражения током.
Последний раз редактировалось KAA78; 22.07.2016 в 02:17.
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,348
Репутация: 887
852 125
9 5
 
22.07.2016 10:06 #3112
Хочу поделиться соображениям по способам соединения фаз генератора. На картинке нарисованы графики четырёх фаз (те, которые с амплитудами, равными 1) после их выпрямления отдельными мостовыми выпрямителями. Форма сигналов опиывается функцией y=sin(x)^3. При параллельном соединении всех фаз после выпрямителей напряжение будет по огибающей с уровнем от 0,8 до 1. К сожалению, эта программа не позволяет её изобразить, но её не трудно представить. Выше графиком красного цвета изображено напряжение генератоа при последовательном соединении всех фаз после выпрямителей. Из графиков видно, что при параллельном соединении фазы работают поочерёдно - в каждый момент времени работает одна фаза. Посчитаем условную мощность при каждом способе соединения. Исходя из приемлемого КПД нагрузим генератор нагрузной сопротивлением в 10 раз большим внутреннего.
Параллельное соединение
Из графика видно, что среднее напряжение около 0,9. Сопротивление фазы равно 0,3 Ома, то нагрузку выберем 3 Ома. Посчитаем условно мощность P=U^2/R=0,9*0,9/3,3=0,245.
Последовательное соединение.
Напряжение 1,7. Сопротивление фаз равно 0,3*4=1.2 Ома. Сопротивление нагрузки 12 Ом. P=1,7^2/13,2=0,219.

Сравним 0,245/0,219=1,12. Получается, что параллельное соединение эффективнее на 12%. Однако, если учесть потери в кабеле, то при последовательном соединении напряжение в 1,89 раза выше, а ток во столько же меньше. К тому же, напряжение при последовательном соединении имеет меньшие пульсации.

PS. На светло-зелёном графике изображено напряжение при соединении фаз последовательно до выпрямтелей и выпрямлении этого напряжения одним мостовым выпрямителем.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (221.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
22.07.2016 10:18 #3113
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
как это соединить только 4 плюсовых выхода в один и 4 минусовых в другой . А ГДЕ ЕЩЁ 4 "ВХОДА" И 4 "ВЫХОДА" ДЕЛИСЬ в выпрямителе ??
Ты, что - читать разучился? Повторяю.
Цитата:
Сообщение от Сашун
Тебе надо 4 отдельных моста. 8 входов, 8 выходов. 4 выхода плюсовых соединить в один и 4 минусовых - в другой. И, через кольца со щетками "отвязать" эти 2 провода от вращающейся ветроголовки.
На входе выпрямительного блока из 4-х отдельных мостов 8 контактов, а на выходе - 2.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
22.07.2016 10:18 #3114
Цитата:
Сообщение от Сашун

Когда ты спускаешь с мачты переменку с твоими "пропусками синусоиды", то помни, что у тебя в фазе генерируется ток только половину периода.
Если средний ток фазы 20 ампер, то твой провод с сопротивлением R греется не током 20*20*R, а током 40*40*R/2, т.е. в 2 раза большим.
----------

А одна фаза твоего статораа с сопротивлением 0,32 ома при этом среднем токе фазы 20 ампер греется мощностью 40*40*0,32/2= 256 ватт. 4 фазы - 1 кВт. От чего твоя эпоксидка просто полопается.
Я думаю, немного не так. Фаза , по Вашему, работает с пропусками 50 х 50 % . То есть, если она работает отдельно , сама ! на нагрузку, то половину времени работает , а половину курит бамбук.
Но она сама не работает.
В генераторе 4 Фазы. В периоде 360 * - 8 кусков по 45 * . По два куска на фазу.
То есть, фаза работает совместно с другими , в период времени не 50 на 50, не половину времени, а только в 1 / 4 времени. При малой нагрузке, к примеру, 5 А. В четверти а не в половине. Пока диод закрыт, она не работает !
20 А она даёт больше чем в 1/4 времени, а в менее 3/4 жидает открытие диодов. Значит по Вашему это получается 80 А !!! Даёт фаза в этой четверти....растянув на 1, получаем 20 А.
А вот чем больше нагрузка, то фазы начинают работать вместе. Диоды двух фаз , это точно, должны быть открыты, при серьёзной нагрузкой, вот тогда, наверное, они близки к 50 на 50.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 10:43.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
22.07.2016 10:27 #3115
Цитата:
Сообщение от Сашун
Ты, что - читать разучился? Повторяю. На входе выпрямительного блока из 4-х отдельных мостов 8 контактов, а на выходе - 2.
Хммм...разучился..
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
22.07.2016 10:36 #3116
Цитата:
Сообщение от vishz
На светло-зелёном графике изображено напряжение при соединении фаз последовательно до выпрямтелей и выпрямлении этого напряжения одним мостовым выпрямителем.
Фазы генератора Владимира74 не предназначены для их какого бы то ни было соедиенния перед выпрямлением, поскольку вырабатываемый ими ток не является синусоидальным - ток в течение одного периода каждой фазы (360 электрических градусов) вырабатывется только в течение 1-й и 3-й четвертей периода, в остальное время периода ток каждой фазы равен нулю.
Кроме этого, сопротивление 4-х последовательно соединенных фаз этого генератора составит около 1,2 ома. И, при выходной мощности генератора 1,2 кВт на напряжении 24 вольт для зарядки аккумуляторных батарей, действующее значение тока в стсторе составит 50 ампер. Статор этого генератора не рассчитан на работу с таким значением тока - потери в меди составят 50*50*1,2=3000 ватт - генератор просто сгорит.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
22.07.2016 10:37 #3117
Цитата:
Сообщение от vishz
Хочу поделиться соображениям по способам соединения фаз генератора. На картинке нарисованы графики четырёх фаз (те, которые с амплитудами, равными 1) после их выпрямления отдельными мостовыми выпрямителями. Форма сигналов опиывается функцией y=sin(x)^3. При параллельном соединении всех фаз после выпрямителей напряжение будет по огибающей с уровнем от 0,8 до 1. К сожалению, эта программа не позволяет её изобразить, но её не трудно представить. Выше графиком красного цвета изображено напряжение генератоа при последовательном соединении всех фаз после выпрямителей. Из графиков видно, что при параллельном соединении фазы работают поочерёдно - в каждый момент времени работает одна фаза. Посчитаем условную мощность при каждом способе соединения. Исходя из приемлемого КПД нагрузим генератор нагрузной сопротивлением в 10 раз большим внутреннего.
Параллельное соединение
Из графика видно, что среднее напряжение около 0,9. Сопротивление фазы равно 0,3 Ома, то нагрузку выберем 3 Ома. Посчитаем условно мощность P=U^2/R=0,9*0,9/3,3=0,245.
Последовательное соединение.
Напряжение 1,7. Сопротивление фаз равно 0,3*4=1.2 Ома. Сопротивление нагрузки 12 Ом. P=1,7^2/13,2=0,219.

Сравним 0,245/0,219=1,12. Получается, что параллельное соединение эффективнее на 12%. Однако, если учесть потери в кабеле, то при последовательном соединении напряжение в 1,89 раза выше, а ток во столько же меньше. К тому же, напряжение при последовательном соединении имеет меньшие пульсации.

PS. На светло-зелёном графике изображено напряжение при соединении фаз последовательно до выпрямтелей и выпрямлении этого напряжения одним мостовым выпрямителем.
Вопрос не в последовательном соединении фаз до выпрямителей, а соединение фаз последовательно самими выпрямителями.
По этой схеме : вторая, для понимания.
Она на 3 фазы , дорисуй четвёртую фазу.

И это, по графику, я вижу одну огромную пульсацию.
Изображения
Тип файла: jpg Tri_posledowatelnyh_mosta.jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg statia_3.11 (1).JPG (24.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
22.07.2016 10:42 #3118
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
20 А она даёт в 1/4 времени, а в 3/4 ожидает открытие диодов.
Не тупи. Мостовой выпрямитель выпрямляет 1/4 периода положительный импульс, а 1/4 периода - отрицательный. Поэтому он и называется для обычного синусоидального тока ДВУХполуПЕРИОДНЫЙ. В твоем случае обычный мостовой выприятель тока одной фазы будет ДВУХчетвертьПЕРИОДНЫМ
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
22.07.2016 10:47 #3119
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
по графику, я вижу одну огромную пульсацию.
Тебе же ясно написали, что выходы мостовых выпрямителей каждой фазы - 8 проводов = 4 плюса и 4 минуса - нужно соединить параллельно. При этом - соблюсти полярность соединения - 4 плюса в один провод, а 4 минуса - в другой.
Обсасывается в -надцатый раз - тебе еще не опротивело?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,348
Репутация: 887
852 125
9 5
 
22.07.2016 10:50 #3120
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
Вопрос не в последовательном соединении фаз до выпрямителей, а соединение фаз последовательно самими выпрямителями.
По этой схеме : вторая, для понимания.
Она на 3 фазы , дорисуй четвёртую фазу.

И это, по графику, я вижу одну огромную пульсацию.
Легко. Надо нарисовать ещё один мост, в одну диагональ которого подключить четвёртую фазу, плюсовой вывод мостика соединить с минусом существующего выпрямителя, а минус нагрузки отключить от существующего 3-х фазного и подключить к минусу дополнительного.
Оценка
Ответ
Страница 312 из 498
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх