HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Стабилизатор отключает автомат

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 15:27 #1
Добрый день. Симисторный стабилизатор Элекс Ампер выбивает автомат при включении режима стабилизации. В режиме байпас работает. Может это быть из-за вышедшего из строя симистора? Спасибо.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
26.02.2022 15:52 #2
Запросто. Проверьте симистор(ы) на пробой ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 16:04 #3
Цитата:
Сообщение от kovigor
Запросто. Проверьте симистор(ы) на пробой ...
Понял. Спасибо большое!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
26.02.2022 16:27 #4
На здоровье
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Воронежская обл. (ст.Графская)
Сообщений: 225
Репутация: 58
47 15
0 0
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
 
26.02.2022 18:24 #5
А раньше автомат выбивал? Такое может быть если автомат стоит меньшего номинала ,чем требуется для этого стабилизатора. У меня была подобная ситуация, стоял автомат на 10А, а стабилизатор был на 5кВт, пусковой ток при включении большой и выбивало автомат. Но насчёт неисправностей самого стабилизатора вариант никто не отменял.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 21:25 #6
Цитата:
Сообщение от Фобос
А раньше автомат выбивал?
Раньше такого небыло. Начал отключаться на пару секукунд при небольших колебаниях в сети. А потом вообще отключился. Даже без нагрузки отключается сразу.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
26.02.2022 21:51 #7
Первым делом - как всегда:

- Разборка
- Очистка от пыли и проч.
- Проверка на наличие вздутых конденсаторов
- Проверка силовых полупроводников на пробой (обычно этого достаточно)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
26.02.2022 22:33 #8
Цитата:
Сообщение от kovigor
Первым делом - как всегда:

- Разборка
- Очистка от пыли и проч.
- Проверка на наличие вздутых конденсаторов
- Проверка силовых полупроводников на пробой (обычно этого достаточно)
Понял.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,677
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
27.02.2022 00:20 #9
Чуть не забыл.
Еще осмотрите силовые разъемы и клеммы, они могут быть подгоревшими ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
0 11
0 0
 
28.02.2022 19:50 #10
Цитата:
Сообщение от kovigor
Чуть не забыл.
Еще осмотрите силовые разъемы и клеммы, они могут быть подгоревшими ...
С разъемами и клеммами все ок. Нерабочие 3 симистора. И от одного дорожка подгорела. Проблема их купить.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх