Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Схема ИБП UPS PowerCom Imperial IMP-425AP

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2010
Адрес: р.Коми,г.Ухта
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 11
0 0
 
12.02.2012 17:19 #1
Ищу схему на бесперебойник UPS PowerCom Imperial IMP-425AP.
от аккумулятора не запускается,при включении в сеть горят предохранители.
need help!
В нем установлен трансформатор RT-4000BH,по нему также не могу найти никакой информации
заранее спасибо!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
12.02.2012 17:29 #2
Звони мост и ключи...Причем тут трансформатор?
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2010
Адрес: р.Коми,г.Ухта
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 11
0 0
 
12.02.2012 17:56 #3
как сказал бывший хозяин,в этом ИБП дымелся трансформатор..
отсоединяешь первичку-нет КЗ
просто хочу удостовериться в работоспособности транса.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
12.02.2012 19:32 #4
Схемы бесперебойников UPS PowerCom Imperial IMP уже выкладывались где-то на нашем сайте. Держите
Вложения
Тип файла: rar 06 - IMP IMD.rar (339.0 Кб, 0 просмотров)
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2010
Адрес: р.Коми,г.Ухта
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 11
0 0
 
12.02.2012 20:25 #5
Sergey2 спасибо)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
12.02.2012 20:44 #6
Если транс "железный"то проверяется легко-отпаиваешь выводы с обеих сторон,220ВВ обмотку ,подключаешь через Амперметр, подаешь питание смотр.ток ХХ,меряешь напр. низковольтной обмотки-2*12В...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2010
Адрес: р.Коми,г.Ухта
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 11
0 0
 
13.02.2012 11:59 #7
Вообщем транс рабочий)
сгорел один из полевиков IRFZ44V,в магазине такого нет..есть ли какие нибудь аналоги?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
13.02.2012 12:11 #8
Цитата:
Сообщение от Infernus
Вообщем транс рабочий)
сгорел один из полевиков IRFZ44V,в магазине такого нет..есть ли какие нибудь аналоги?
можно полный аналог STP60NF06
А вообще у нас в Ухте есть свой интернет магазин: http://www.elekland.ru/ посмотрите там.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
20.05.2013 10:37 #9

Imp 425

Спасибо!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
07.01.2014 22:39 #10
так никто и не нашёл информацию по этому трансформатору из imp-425ap?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх