Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
Цитата:
http://oldoctober.com/ru/transformer_3/ http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19 |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
|
Цитата:
Весьма сомнительно, что габаритная мощность тр-ра зависит от схемы выпрямителя.. проще посчитать трансформатор исходя из имеющегося железа.
http://oldoctober.com/ru/transformer_3/ http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19 Как отличается мощность трансформаторов с одинаковым сечением , но выполненных на Ш и П -образном сердечнике?
Последний раз редактировалось anat12; 06.09.2016 в 02:45.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,347
Репутация: 887
|
anat12, давайте порассуждаем. Имеем П-образный сердечник, на обоих стержнях намотаны одинаковые катушки. Подадим на одну из них ток и измерим индукцию в обоих сердечниках. Она будет различной на величину несколько процентов из-за того, что часть магнитного потока замыкается через воздух. Теперь подадим такой же ток, но противоположной полярности во вторую катушку. Магнитный поток от неё скомпенсирует магнитный поток от первой катушки. Но произойдёт перекомпенсация на величину индуктивности рссеяния. А это несколько процентов.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
anat12,
Давайте не путать кислое с солёным. Т.Е габаритную мощность трансформатора и его режим работы. Мостовой и двухполупериодный выпрямитель не вызывают подмагничивания сердечника. Однополупериодный - делает не симметричной характеристику перемагничивания сердечника (возникает "постоянная" составляющая) |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
|
anat12,
Давайте не путать кислое с солёным. Т.Е габаритную мощность трансформатора и его режим работы. Габаритная мощность зависит от схемы выпрямления. мостовая- К=1,11, 2-х полупериодная со средней точкой- К=1,48, однополупериодная-3,09. Прочтите же наконец книжку, потом будем вести полемику. Я по прежнему настаиваю на том, что постоянная составляющая имеется в полу- обмотках, расположенных на разных стержнях трансформатора при использовании выпрямителя со средней точкой. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
|
Уважаемый, зачем передёргиваешь?. Речь идёт о габаритной мощности трансформатора при одинаковом токе нагрузки выпрямителя в зависимости от схемы выпрямления. Ответ в вашей книге на этой ветке стр. 22-29.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
|
Согласен. Имеется ввиду одинаковый ток нагрузки, но требуемая мощность трансформатора разная в зависимости от схемы выпрямления. По всёй видимости Вы прочитали эту книгу и согласны с доводами В.И. Преображенского.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |