KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы

Страница 10 из 10
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
08.02.2017 21:14 #91
Александр59
50 кв.мм - одна жила.
Две пары жил, имеют по парно , по 100 кв.мм.
Опускаться будет + и - по 4 жилам.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 21:55 #92
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
Александр59
50 кв.мм - одна жила.
Две пары жил, имеют по парно , по 100 кв.мм.
Опускаться будет + и - по 4 жилам.
Вопросы отпали)) Таким образом получаем в работе целых 90 метров задействованного кабеля сечением 100 кв.мм. Цифры произведённого ранее расчёта умножаем на два и получается, что
при токе 50А кабель снижения забирает 81 Вт
при токе 60А кабель снижения забирает 116,6 Вт
при иных токах строго пропорционально. К примеру,
при 18-амперном токе на кабеле рассеивается [81(Вт)/50(А)]*18 = 29Вт
при 10-амперном токе на кабеле рассеивается ~16 Вт
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 22:09 #93
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
я просто хотел высказать свои соображения - не вижу смысла делать низковольтный генератор, чтоб потом ставить на изоляторы, крепить, красить, толстенную шину, закапывать ее в землю и т.д.
По моему логичнее сделать вольтаж повыше и легко и не принужденно протянуть обычный кабель. Человеко-часов меньше выходит. да и дешевле выйдет я так подозреваю.
Алексей, я испытываю невольное большое уважение к проделанной Вами, как я считаю, успешной работе. Хотя генератор ещё не в работе, но куда он денется?)) Заработает!
Я с Вами не столько спорю, сколько обмениваюсь мнениями. Оставим пока эту шину.
Мне вот что любопытно: намотаю я тонким проводом и получу вольтаж 80-200 В. Оно ж всё равно окажется скачущим по амплитуде вслед за порывами ветра. А как его "вернуть в лоно церкви"? Т.е. понизить до нормального уровня зарядки аккумулятора? Обычный трансформатор применить? А какая у вас частота тока будет, трансы-то выпускались, главным образом, для 50 Гц. Так он, наверное, должен оказаться просто огромным по габаритам даже для 1кВт
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 674
Репутация: 122
112 252
0 0
 
08.02.2017 22:45 #94
Цитата:
Сообщение от Александр59
Вопросы отпали)) Таким образом получаем в работе целых 90 метров задействованного кабеля сечением 100 кв.мм. Цифры произведённого ранее расчёта умножаем на два и получается, что
при токе 50А кабель снижения забирает 81 Вт
при токе 60А кабель снижения забирает 116,6 Вт
при иных токах строго пропорционально. К примеру,
при 18-амперном токе на кабеле рассеивается [81(Вт)/50(А)]*18 = 29Вт
при 10-амперном токе на кабеле рассеивается ~16 Вт
Ток в 60А будет во время урагана. А на слабых ветрах (которых большинство) будет от 0 до 30А в хорошем порыве
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 674
Репутация: 122
112 252
0 0
 
08.02.2017 22:57 #95
Цитата:
Сообщение от Александр59
Мне вот что любопытно: намотаю я тонким проводом и получу вольтаж 80-200 В. Оно ж всё равно окажется скачущим по амплитуде вслед за порывами ветра. А как его "вернуть в лоно церкви"? Т.е. понизить до нормального уровня зарядки аккумулятора? Обычный трансформатор применить? А какая у вас частота тока будет, трансы-то выпускались, главным образом, для 50 Гц. Так он, наверное, должен оказаться просто огромным по габаритам даже для 1кВт
Вроде на соседнем форуме ставили транс в 2 раза (может в 3) понижал напряжение. Естественно переменка 3 фазы в дом заходило. Транс и выпрямитель в доме. Транса трехфазного не было, было три однофазных. Вроде слегка тяжело разгонялся со старта (пока частота очень мала в насыщение уходил, правда и ЭДС там маленькая - не сильно тормозило). Но работало. В чьей теме не помню.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
09.02.2017 00:21 #96
Цитата:
Сообщение от Александр59
Мне вот что любопытно: намотаю я тонким проводом и получу вольтаж 80-200 В.
как выстрою окончательную схему преобразования обязательно поделюсь, дело идет не так быстро как хотелось бы
Оценка
Ответ
Страница 10 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх