Новичок
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Лет ххх_надцать назад купил я автоматический выключатель (или включатель) света с инициализацией от звука или от датчика ПИР.
http://www.ebay-forum.ru/upload_imag...393937ee9d.jpg И служил он мне много лет . За эти много лет раза 2 или 3 выбивало у него симистор что я исправно чинил. Суть данного выключателя в том, что он устанавливается вместо стандартного выключателя. То есть в разрыв вместо выключателя!!! И в этом его главное достоинство как впрочем и главный недостаток. Почему я так считаю. Всё просто, он ставится вместо выключателя, а лампа, люстра бра или другой светильник стоит в другом месте! А недостаток в том, что установить в светильник можно нагрузку не менее 100 ватт. Иначе он не работает!!! Но времена меняются, меняются и вкусы и наступило время энергосбережений! И тут выключатель отказывается нам служить!!! И ... тут очередной скачок напряжений и выключатель превратился в проволочку и отказался выключать свет! И забегали в голове мысли как его модернизировать так что-бы он начал работать со светодиодными лампами. Дальше я надеюсь выложить фотографии этого выключателя и мои схемные наработки его модернизации, а пока прошу совета у форума как это можно сделать? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
И так продолжаю:
Выключатель состоит из 2-х плат. Одна силовая - с без трансформаторным блоком питания и симистором и вторая это схема пир датчика с маломощным выходом на симистор. Как я понимаю этот выключатель питается падением напряжения на RC цепочке когда свет выключен и падением на симисторе когда свет включен. На фото видны следы моей неоднократной перепайки симистора. И подгоревший резистор как я понимаю из-за малой нагрузки. У меня в люстре стоят 2 - лампочки. Это хорошо тем что в случае перегорания одной лампы выключатель продолжает работать и симистор не вылетает. Я установил в люстру 2 лампочки по 60 вт. что в сумме дает 120 и выключатель нормально работал но тут одна лампа сгорела, а мне было не до её замены и резистор подгорел. Посмотрев различные похожие схемы (схему оригинала я не нашел) и проанализировав содержимое плат я пришел к выводам, что плата управления (ПИР) питается напряжением или 6 или 12 вольт. Кто знаком со схемой пусть поправит. Я разрезал шлейф и запитал схему ПИР от источника питания 12 в она стала работать, то есть индикаторный светодиод моргает. И так суть - восстановить работу выключателя не сложно, выпаять остатки симистора, впаять новый и перепаять разрезанный шлейф. Но идея заменить силовую часть так что-бы он стал управлять нагрузкой от 3 вт до 20.! Пока опять жду Вашей помощи. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 148
Репутация: 44
|
Вместо мощного симистора поставьте маломощный - он удерживается в открытом состоянии значительно меньшим током нагрузки. И ваша проблема включения на малую нагрузку будет решена.
Но... возникнет другая: для питания схемы управления требуется определённый ток, который ранее проходил через мощную нагрузку и при этом лампы не светились. Если же этот ток питания управления пропустить через светодиоды, то они просто не смогут погаснуть или будут светиться в "полнакала". |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
|
Цитата:
схемотехника практически одинаков на всех аппаратах. Отказ работать с малыми нагрузками можно устранить подбором резисторов в цепи управления семистором. Работа с КЛЛ или LED в любом случае будет неустойчивой т.к. схема ориентирована на активную нагрузку. Схемы выходом на электромагнитным реле будут работать на любую нагрузку (в пределах разумного) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Продолжаю о ПИР
Спасибо за Ваш ответ. Спасибо за предоставленные ссылки. В которых я почти утонул.
На самом деле часть этих схем я видел, часть из них питается напряжением 12 в постоянкой.. а другая большая часть является 3-х проводными схемами.. Что в моём случае невыполнимо. И основная и главная часть моей проблемы в том, что в данном случае вся схема должна стоять вместо разомкнутого выключателя. И посоветоваться я хочу у уважаемого сообщества в редко применяемом схемном решении со стабилитронами. Вот предлагаемое схемное решение: Жду конструктивной критики!!! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Может быть я не совсем всё понимаю но ток через светильники должен протекать всегда. Добавлю своё понимание. Я измерял сопротивление Лед лампы мощностью 6 вт - оно находится в пределах 1.5 Мом. Из чего можно сделать вывод, что измерительный прибор с напряжением 1.5 в (пробил) измерил эту цепочку. В предлагаемом схемном решении 190 вольт должно падать на стабилитронах (в отключенном состоянии), но рабочее в сети минимум 220 и того на светильник будет подаваться 30 вольт. К стати это напряжение (180) можно попробовать подобрать так, что-бы не допустить зажигания светильника. Мне можно возразить, что в таком случае ток протекающий по цепочке будет маленьким (я согласен) но и маленьким током можно зарядить конденсаторы БП ПИР-а что-бы он начал работать, а в активном (включенном) состоянии светильника будет протекать ток порядка 25 ма. при самой маленькой мощности светильника.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |