21.01.2024 09:55 #1
Здравствуйте. На работе надо установить ЩАП-12 25А (щиток автоматического включения резервного питания). Вопрос такой: "ноль" от обеих питающих фидеров соединяется на одной колодке без всяких автоматов и если на какой-то питающей подстанции отгорит ноль или нольна одной подстанции будет с меньшим сопротивлением относительно земли, то питание всех потребителей, подключенных к этому трансформатору пойдёт через мой ЩАП и "ноль" другого фидера? Да и разность земель (нулей) от разных подстанций никто не отменял. Понимаю, что схема заводская и призвана работать в идеальных условиях (разность земель равна нулю и исключена возможность пропадания "нуля") но сомнения есть. Или включать как есть и потом пускай производитель этих ЩАП вопрос решает, но это совсем не лучший вариант.
Изображения
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (52.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
0 1
0 0
 
22.01.2024 09:44 #2
Как вариант, QF1 и QF2 заменить на двухполюсные автоматы, и ноль пустить через них.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 86
Репутация: 72
62 3
0 0
 
22.01.2024 17:23 #3
Если на КМ1 и КМ2 есть свободные силовые контакты, то ноль можно развязать чз них
Изображения
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (58.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,814
Репутация: 792
791 258
46 1
 
22.01.2024 20:24 #4
Все эти ухищрения - от лукавого.
На подстанции применяется схема питания с хлухо- заземлённой нейтралью.
Во избежание недоразумений нужно точку соединения N с двух фидеров соединить с контуром рабочего заземления объекта.
При отгорании провода N на подстанции произойдет перекос напряжений на всех трех фазах, в том числе и на питающей объект, за счет протекания уравнивающего тока через фазовые шины. На потребителях другой подстанции это никак не отразится.
Переход на резервный фидер произойдет только при пропадании напряжения на основном.
С уважением...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Воронежская обл. (ст.Графская)
Сообщений: 225
Репутация: 58
47 15
0 0
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
 
22.01.2024 21:11 #5
Там ещё счётчики на каждом фидере, как соединять с общим контуром заземления ? До счётчиков нельзя.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,814
Репутация: 792
791 258
46 1
 
23.01.2024 19:39 #6
Цитата:
Сообщение от Фобос
Там ещё счётчики на каждом фидере, как соединять с общим контуром заземления ? До счётчиков нельзя.
С чего Вы это взяли?
Проштудируйте ПУЭ, иначе никогда не выберетесь из лап предрассудков. (Лучше всего с хорошим толмачем).
А ещё, разберитесь с видами заземлений, какое и для для чего применяется.
С уважением...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх