ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Back-UPS ES 525. Через пару секунд после включения сигнализирует о перегрузке. Решено

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,639
Репутация: 1083
1,229 84
480 0
 
27.10.2022 09:49 #1
Причина в неисправности реле RY4, очень хитрой - само реле в порядке, но отгорел участок его ножки между корпусом реле и платой. Видимо, из этого участка получился предохранитель.
Ножка находится под корпусом, поэтому при осмотре ничего плохого не видно. Меняем реле на похожее и все работает.

При ремонте я пользовался вот этой публикацией:

https://android72.ru/allinnews/td-bm...emi-komentari/
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Новичок
 
Регистрация: 21.03.2023
Сообщений: 2
Репутация: 11
1 0
0 0
 
05.04.2023 10:42 #2
Подтверждаю похожую неисправность реле в данном UPS. Но с реле RY1 (OMRON G2RG-2A4). Решено заменой 6-ти-ножки на 8-ножку с небольшой доработкой. Кусок ноги как будто сгнил, т.к. обгара не было замечено.
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх