Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Блок управления Danfoss ECL Comfort 200

Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
11.12.2021 13:51 #1
Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Сгорел трансформатор в блоке
Danfoss ECL Comfort 200. Как обычно схем принципиальных нет. По кондерам вычислить не получается т.к. стоят на 50В (мохет быть любое питание до 50В). Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста.
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,655
Репутация: 1092
1,238 90
480 1
 
11.12.2021 19:49 #2
Силовой, на 220 ? Там обычно горит замотанный в первичку предохранитель. Попробуйте его аккуратно добыть и восстановить ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
11.12.2021 20:42 #3
Там стоит впаяный монолитного исполнения и он уже поджарился. Так как верхняя плоскость вздутая и след от пробоя обмотки. Спасибо Я знаю что по первичке должен стоять пред. Но мне кажется в этом трансе его нет. И еще зачем в цепи первички стоит диодный мост B6S
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
11.12.2021 22:55 #4
Цитата:
Сообщение от Анатолий_589
И еще зачем в цепи первички стоит диодный мост B6S
это означает, что сгорел не транс. , а импульсный источник dc-dc
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх