HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Работа инвертора напряжения 220 В как стабилизатор

Страница 3 из 3
Новичок
 
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 10
Репутация: 10
 
16.01.2017 15:31 #21

Всё заработало

Значит рассказываю. Размах-6000 работает.
Электролитов поставил 6 штук по 480 Мкф
Никаких пусковых устройств с сопротивлениями не делал.
На входе автомат AC25А - не вышибает, всё стартует отлично.
При U вх ~ 220В после диодного моста получается max = 311В - это когда без нагрузки по показаниям Размаха. Сам размах рассчитан на =380В так что всё отлично. С ростом нагрузки напряжение падает, самое меньшее что видел это при нагрузке 5.7 Квт =242В
Теперь про диодный мост - сперва поставил 1шт KBPC5006(MB506) - номинал 50А 600В на радиатор ребристый 100х63х33мм без вентилятора. Когда это работало на нагрузке 1.5 Квт через 20 минут радиатор был ощутимо горячий (градусов 70 думаю).
То есть номинал-то номиналом но... надо ведь до 6 Квт тянуть реально.
Поэтому я прикупил еще 3 таких же диодных моста, и еще 1 радиатор. 4 моста впараллель на 2-х радиаторах с обдувом (купил кулер AC 220В) - всё отлично.
Теперь про работу самого Размах-6000. Испытывал под нагрузкой 5.7 Квт в течение 10 минут - всё хорошо, сам размах греется умеренно в районе расположения дросселей вверху. При этом Размах-6000 отключал всю индикацию кроме выходной мощности. и моргал надписью "Превышение мощности" но работал. В районе платы нагрева корпуса не заметил. Напряжение держал стабильно. Встроенный комп явно завышает нагрузку - то что оно показывало 5.7 Квт на самом деле было в районе 5.2 Квт.

Короче девайс годный. Расходы:
Кондёры 6х410 = 2460
Диодные мосты - 4х170 = 680
Радиаторы - 2х200 = 400
Вентилятор = 680
Автомат АС = 150
Термопаста = 200
Итого = 4600 руб + Сам размах-6000 18000 руб = 22600 руб.

Результат - нормальное напряжение от бензогенератора, без гармоник и выбросов и частота не плавает от нагрузки (получается переделал генератор в инверторный).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 10
Репутация: 10
 
16.01.2017 15:36 #22

Про размах-6000

Да, кстати, если кому эта тема интересна и есть осциллограф - приезжайте посмотрим что там получается на выходе реально под нагрузкой. М.О. Раменский р-н остальное по телефону/через личку.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
16.01.2017 16:36 #23
Ecли заводской скажет пшик, то делайте етот:
http://savepic.org/7111740.gif
..С вариантами вихода:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=621

http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=410
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 13
Репутация: 19
9 3
0 0
 
02.10.2017 13:01 #24
Приветсвую всех.
Нужен совет. Стоит задача подключить к трехфазной сети преобразователь, который бы равномерно нагрузил все фазы и на выходе всю мощность отдал в одну фазу, которая в последствии будет использоваться для зарядки электромобиля. Желаемая мощность на выходе 10кВт.
За неимением лучшего (в пределах бюджета) приобретен Размах-6000, на входе которого установлен трехфазный однополупериодный выпрямитель и два конденсатора по 330мкФ на 450В. Таким образом получаем без нагрузки 310В постоянки, но по идее подмагничиваем трансформатор на подстанции. Ещё один недостаток схемы - это форма потребляемого от сети тока, он из-за электролитов пульсирующий и косинус Фи оставляет желать лучшего.
Кто что думает о таком включении?
В дальнейшем хотелось бы применить два инвертера, включенные в параллель выходами, но от разных выпрямителей. Но есть 2 проблемы - первое судя по всему Размах-6000 имеет общую шину вход и выход, и второе надо как-то запареллить и засинхронизировать инверторы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 10
Репутация: 10
 
02.10.2017 20:38 #25
Привет. Размах-6000 по факту номинал у него будет в районе 4000 КВА. Дальше он довольно быстро вырубается. То что написано 6000 это чистой воды враньё. Работает по такой схеме нормально и на одной фазе 220В, просто нужно конденсаторов поставить после выпрямителя достаточно. Синусоиду выдаёт чистую. Длительно я его с большой нагрузкой не эксплуатировал, поэтому по надёжности не скажу.
Не знаю, удастся ли тебе их синхронизировать, если удастся то в теории выход можешь развязать трансформаторами и потом параллелить на здоровье, но во первых трансформаторы тебе дорого встанут, во-вторых эта схема - полная лажа и колхоз позорный.
Просто купи или (если тебе известны характеристики как нужно заряжать твою батарею) закажи изготовить 3-х фазное зарядное устройство для своего авто и не мучайся :-)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
187 79
69 13
 
02.10.2017 21:04 #26
Цитата:
Сообщение от ur3vcd
. Стоит задача подключить к трехфазной сети преобразователь, который бы равномерно нагрузил все фазы и на выходе всю мощность отдал в одну фазу, которая в последствии будет использоваться для зарядки электромобиля. Желаемая мощность на выходе 10кВт.
.
Стесняюсь спросить ... зачем 10кВт для за рядки ... при 12 в - это почти 1000 А ?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
02.10.2017 21:26 #27
Цитата:
Сообщение от ur3vcd
Кто что думает о таком включении?
Кто тебе Разрешит?
У тебя завод? и Или ЧП (оформленное) ?..
Перекос ФАЗ на потребителей не один Директор ЦЭСа не допустит.
Зима наступает на пятки.
Потребление "УВЕЛИЧИТСЯ"
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,122
40 83
 
02.10.2017 23:30 #28
ur3vcd,
Используйте Мост Ларионова. (6 диодов) В этом случае ёмкости не нужны
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх