HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Релейный стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-Ц. Не работает стабилизация

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 13
3 0
0 0
 
29.04.2013 00:45 #1
Добрый день!

Помогите пожалуйста советом куда копать. Имеется релейный стабилизатор РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц. Перестала работать стабилизация, симптомы: при Uвхд = 220 вольт Uвых также 220 вольт, НО при нажатии на кнопку встроенный вольтметр показывает 270-300 вольт входного напряжения. Реально входное составляет 220 вольт.
При падении входного до 180 стабилизатор пытается отработать реле, дико им щелкает и отрубает нагрузку по защите и так постоянно в цикле. Частота переключения реле просто бешеная, такое ощущение что щас лопнет или улетит. При возврате к 220 на входе успокаивается.
Сейчас перевел на байпас, но от него много чего зависит, включая водоснабжение, очень хотелось бы попытаться что то сделать. Азы знаю, паяльник держать умею, прошу помощи куда копать. В сервис отправлять, долго и далеко. Помогите пожалуйста советом.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
29.04.2013 03:33 #2
Для начала-схему(просмотри по схожим темам здесь),не найдёш-выложи состав,а лучше и фотку платы управления.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 13
3 0
0 0
 
29.04.2013 08:58 #3
Нашел схему на практически аналогичный стаб, только меньшей мощности. Более всего не понятно откуда он видит 270-300 вольт входного, когда оно абсолютно в норме
Изображения
Тип файла: jpg Асн 5000_1.jpg (158.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
29.04.2013 10:14 #4
Анализирует уровень вх/выхода ОУ на НА324(аналог ЛМ324),схема этого узла для всех Ресант одинакова,смотри /проверяй "весовые"резы в обвязке ОУ,+можно поменять и саму микру.Сам АЦП в контроллере(есть вариант в слёте "прошивки",но убедись в иправности цепей делителя на ОУ)...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 20
Репутация: 25
15 7
0 0
 
29.04.2013 21:54 #5
Можно ещё проверить обведённое на схеме ( включительно, надёжность контактов реле). Насчет 300В тоже не понимаю
Питание БУ в норме?
Изображения
Тип файла: jpg Асн 5000_1.jpg (162.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 13
3 0
0 0
 
29.04.2013 22:52 #6
Проверил все резисторы, в пределах нормы. Вздутий подгораний и тп нигде нет, диоды и конденсаторы тоже выпаял и проверил. Все тоже нормально. От отчаяния пропаял все контакты на плате - вроде попустило. Сейчас входящее кажет исправно (ну +- 5 В не в счет). Одну ступень стабилизации тоже нормально отрабатывает, больше загнать не могу, ЛАТРа нету под рукой. Что это были за глюки с входящим 300 вольт, которые сводили стаб с ума так и не понял. Возможно дефекты пайки или окислы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 11
1 2
0 0
 
30.05.2013 18:28 #7
Проверь подстроечные резисторы-VR1 и VR2.Скорей всего там плохой контакт в пайке или дефект в проводящем слое(выпаяй и капни в них по капле машинного масла,покрути потом).Ну и настроить потом надо будет,+/- 5 Вольт-это слишком.
Последний раз редактировалось IvanIvan; 30.05.2013 в 18:33.
Оценка
Знаток
 
Аватар для doubovitski
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 86
Репутация: 74
64 4
0 0
 
02.06.2013 22:03 #8
Может быть, пригорело реле ступени 220 вольт? Ведь именно тогда, когда оно ДОЛЖНО включить, всё в норме, тишь и гладь. Когда отрабатывают ДРУГИЕ ступени, происходит витковое замыкание.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
09.09.2013 18:08 #9
У меня на 8000 Ресанте в реле отвалился контакт и не давал реле переключаться.Контакт вставил на место и хорошо пропаял...уже год и все в норме.А когда соседи сварку врубают, стабилизатор строчит как пулемет))).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
11.06.2015 09:25 #10

схема стабилизатора

Благодарю за схемку!
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх