Новичок
Регистрация: 01.03.2012
Адрес: Артёмовск
Сообщений: 31
Репутация: 12
|
Блок запустился.Напряжение на батарее было 14.5В , работал под нагрузкой до напряжения 10 В и отключился.Сетевой шнур не использовал совсем, вся проблема оказалась в сбое настроек запуска.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
|
Вопрос. Как выяснилось что сбились настойки запуска? А все остальное правильно. На аккуме не более 14,5в и не менее 10 в. С внешним аккумулятором работать только(желательно) с внещней зарядкой. Для долговременной работы - хорошие радиаторы.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.03.2012
Адрес: Артёмовск
Сообщений: 31
Репутация: 12
|
Просто решил вновь попытаться запустить и начал подбирать позиции пуска, манипулировать кнопкой запуска, так как вероятных причин поломки не определил. До этого он случайно запускался, но затем перестал.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
|
Если запускается без сетевого шнура ("холодный старт" называется), то никаких переделок не требуется.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Цитата:
Господа, вы забыли об одном хитром моменте. При работе от аккумулятора (а может от сети тоже, не проверял) бесперебойник отключается через несколько секунд, если ток нагрузки меньше некоторого порогового уровня. Например, мой KIN-325A останавливается через 15 сек., если нагрузка меньше 20 Ватт. Отсюда и все непонятки у автора топика.
Последний раз редактировалось Cocos1; 07.03.2016 в 19:56.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
|
Помним, но у всех реализовано по разному, у некоторых вообще нет. Вот пример, раньше был IPPON...600Pro (сейчас название точно не помню, не столь важно), так он отключался через пять минут после отключения нагрузки. После его смерти купил точно такой-же, а он уже не отключался. Оказалось что в одном стояла на плате перемычка (или сопротивление), а в другом нет и чтобы реализовать это нужно восстановить эту перемычку. Об этом узнал на каком-то форуме, для сравнения вскрывал оба всё подтвердилось, но делать не стал т.к. уже использовал программу мониторинга и в ней настроил время отключения УПСа (т.е. программно). Вот так бывает в абсолютно одинаковых устройствах (выпущенных в разное время), что уж говорить о разных моделях.
p.s. Был POWERMAN, так у него на включение стоял клавишный выключатель, отключался только им.
Последний раз редактировалось k77; 08.03.2016 в 01:33.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
|
UPS вторая жизнь
доброго дня . просьба специалистам подсказать вариант решения. от упса остался транс и силовые ключи. в трансформаторе одна обмотка на 12в(первичка). можно ли и как правильно подключить блок управления на кр1211еу1.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |