HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Щиток автоматического включения резервного питания ЩАП-12 25А

Новичок
 
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Воронежская обл. (ст.Графская)
Сообщений: 225
Репутация: 58
47 15
0 0
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
 
21.01.2024 09:55 #1
Здравствуйте. На работе надо установить ЩАП-12 25А (щиток автоматического включения резервного питания). Вопрос такой: "ноль" от обеих питающих фидеров соединяется на одной колодке без всяких автоматов и если на какой-то питающей подстанции отгорит ноль или нольна одной подстанции будет с меньшим сопротивлением относительно земли, то питание всех потребителей, подключенных к этому трансформатору пойдёт через мой ЩАП и "ноль" другого фидера? Да и разность земель (нулей) от разных подстанций никто не отменял. Понимаю, что схема заводская и призвана работать в идеальных условиях (разность земель равна нулю и исключена возможность пропадания "нуля") но сомнения есть. Или включать как есть и потом пускай производитель этих ЩАП вопрос решает, но это совсем не лучший вариант.
Изображения
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (52.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
0 1
0 0
 
22.01.2024 09:44 #2
Как вариант, QF1 и QF2 заменить на двухполюсные автоматы, и ноль пустить через них.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 83
Репутация: 71
61 3
0 0
 
22.01.2024 17:23 #3
Если на КМ1 и КМ2 есть свободные силовые контакты, то ноль можно развязать чз них
Изображения
Тип файла: jpg shchap-12-20a-40a.jpg (58.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
776 254
46 1
 
22.01.2024 20:24 #4
Все эти ухищрения - от лукавого.
На подстанции применяется схема питания с хлухо- заземлённой нейтралью.
Во избежание недоразумений нужно точку соединения N с двух фидеров соединить с контуром рабочего заземления объекта.
При отгорании провода N на подстанции произойдет перекос напряжений на всех трех фазах, в том числе и на питающей объект, за счет протекания уравнивающего тока через фазовые шины. На потребителях другой подстанции это никак не отразится.
Переход на резервный фидер произойдет только при пропадании напряжения на основном.
С уважением...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Воронежская обл. (ст.Графская)
Сообщений: 225
Репутация: 58
47 15
0 0
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
 
22.01.2024 21:11 #5
Там ещё счётчики на каждом фидере, как соединять с общим контуром заземления ? До счётчиков нельзя.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
776 254
46 1
 
23.01.2024 19:39 #6
Цитата:
Сообщение от Фобос
Там ещё счётчики на каждом фидере, как соединять с общим контуром заземления ? До счётчиков нельзя.
С чего Вы это взяли?
Проштудируйте ПУЭ, иначе никогда не выберетесь из лап предрассудков. (Лучше всего с хорошим толмачем).
А ещё, разберитесь с видами заземлений, какое и для для чего применяется.
С уважением...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы