Новичок
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Как предустановить триггер в ноль на Q при подаче питания. Всю голову сломал - не получается!
Заранее благодарен, Алексей! |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
|
Цитата:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511528948 |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
|
Цитата:
... и перечитай пост №2 ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 16:28.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
|
Цитата:
При подаче питания конденсатор будет заряжаться и на резисторе сформируется короткий импульс логической 1. На дальнейшую работу триггера эти элементы влияния не оказывают. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
При подаче питания триг устанавливается в состояние в котором находился при снятии питания. Триг выходом Q по автоматически подаваемому на С сигналу включает и отключает нагрузку. Если При подаче питания на Q _1 - на нагрузку сразу подается напряжение, что естественно недопустимо.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
|
Цитата:
Чтобы D-триггер при подаче питания устанавливался в нулевое положение на прямом выходе, нужно его вход R через резистор от 1 до 2 кОм соединить с общей шиной, а конденсатором 2-3 нФ соединить с шиной питания 5 В.
При подаче питания конденсатор будет заряжаться и на резисторе сформируется короткий импульс логической 1. На дальнейшую работу триггера эти элементы влияния не оказывают. Прокомментируйте мне ещё один вопос ... третью строку сверху в таблице ? ... Просто настораживает странное условие : " с последующим автоматическим управлением по С > Q " ... Не значит ли это что по фронту на С и нуле на сете и ресете выхода установятся в равнозначное состояние ? ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 17:03.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
|
Описанная САТИРОМ схема является стандартной для предустановки подобных триггеров.
А третья строчка сверху говорит что отрицательный спад( задний фронт) сигнала на С входе не меняет состояния триггера. Потому что есть еще другие виды триггеров в которых может играть роль и задний фронт. Сейчас это уже редкость, но лет 15 назад еще встречались всякие устройства на сложной логике и там надо было быть очень внимательным что и как происходит. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
|
Прав ctc655, все зависит от того, какой используется тип логики. Если это ТТЛ, то там практически все элементы управляются по спаду импульса, т.е. активным является низкий уровень (логический 0). Для КМОП активным являетс высокий уровень. Исходя из типа логики меняется и способ предустановки триггеров.
|
||
Оценка
|