Заказчик просит развязать ПК и измерительный модуль. Оказалось, что это проблема.
Будет ли работать следуещее устройство для гальванической развязки ПК и измерительного модуля связанных по интерфейсу USB ? "преобразователь USB-RS232" -"гальваничекая развязка"-"преобразователь RS232-USB" Может кто-нибудь предложет лучшее решение ? Заранее благодарен. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
|
Никаких проблем с развязкой нет. Уже в нескольких устройствах я использую следующую связку - Преобразователь RS232-USB (CP2102) - гальваническая развязка (ADuM24XX). При низких скоростях обмена в тракте RS232 можно использовать опторазвязку 6N137, 5П17 вместо дорогих ADuM-ов.
|
||