08.02.2017 11:15 #71
24 вольта, 1,5 кВт. это ж какие потери на проводах магистральных?
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Специалист
 
Регистрация: 19.01.2010
Сообщений: 1,277
Репутация: 269
257 0
1 0
 
08.02.2017 11:21 #72
Большие. Поэтому 12 и 24 вольта у нас были некоторое время на 750 Вт ветряках и остались на 150Вт. А сейчас в основном 48 В , иногда и 96 и 110 и 220.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
08.02.2017 13:27 #73
Не беда. Ветер в 20-25 м/с не каждий день...
А магистральные провода будут служит как токоограничение! ! ! .
... У безжелезников другие вязкие масс-габаритно-финансовие проблеми.
И вся Сашунская алгебра безполезна, имхо.....
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 13:50 #74
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
24 вольта, 1,5 кВт. это ж какие потери на проводах магистральных?
На медных проводах не знаю, не стал считать, а если выпрямитель Ларионова поставить на вышке, то именно с вышки можно опустить шину алюминиевую сечением 4х20мм марки АДО (это - мягкая шина). Сопротивление току в такой шине составит 0,029 (Ом*м/кв.мм): 80 кв.мм=0,00036 Ом*м и при длине шины в 50 м её сопротивление будет 0,00036 х 50 м =0,018 Ома
Тут, в этой теме, насчитывали, кажется, ток ампер так 40? Значит падение напряжения "на магистральных проводах" длиной полсотни метров составит 0,018 Ом х 40А ~ 0,73 В
На одном единственном диоде выпрямительного моста и то больше падает ( если он, конечно, не диод Шоттки). А стоимость алюминиевых шин примерно 200 руб/кг. Значит, стоимость шины длиной 50 м обойдётся ~2,2 тыс.руб (1000 грн)
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
08.02.2017 14:23 #75
я не считаю что нужно идти по пути увеличения сечения магистрали, это тупиковый путь развития.
Мое мнение - лучше сделать более высоковольтный генератор, завести фазы в тех помещение трехжильным проводом 3х4 например, а там уже преобразовывать выпрямлять и издеваться над энергией как душе будет угодно. Все потери преобразования останутся в техпомещении (тоже польза на обогрев).
дешевле, легче и проще, как мне кажется
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
08.02.2017 15:17 #76
кстати и потери на выпрямителе существенно меньше будут
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 15:48 #77
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
я не считаю что нужно идти по пути увеличения сечения магистрали, это тупиковый путь развития.
Как раз-таки, если посчитать, то в чём "тупиковость", в глаза не бросается.
1)Сопротивление метра медного кабеля КГ3х4 будет 0.017/12кв.мм=0,0014 (Ом*м), что вчетверо хуже, чем у алюминиевой шины 20х4, там R=0,029/80 кв.мм = 0,00036(Ом*м)
2)Стоимость метра кабеля тоже значительно больше, чем стоимость метра шины. Кабель около 100 руб/метр, шина ~44 руб/м
Т.е. шину можно взять даже 15х4мм. Будет ещё дешевле платить при покупке, легче обращаться (перевозить, сгибать, прокладывать), а, главное, выигрыш по электропотерям будет всё равно трёхкратный. Завёл в техпомещение, взял второй провод от вкопанного поблизости в землю лома и пожалуйста - можно преобразовывать энергию, как душа пожелает.
Если у самодельшика не вышка , а складная мачта, то да, шина ни к селу.
Последний раз редактировалось Александр59; 08.02.2017 в 15:54.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
08.02.2017 16:00 #78
Цитата:
Сообщение от Александр59
Как раз-таки, если посчитать, то в чём "тупиковость", в глаза не бросается.
1)Сопротивление метра медного кабеля КГ3х4 будет 0.017/12кв.мм=0,0014 (Ом*м), что вчетверо хуже, чем у алюминиевой шины 20х4, там R=0,029/80 кв.мм = 0,00036(Ом*м)
2)Стоимость метра кабеля тоже значительно больше, чем стоимость метра шины. Кабель около 100 руб/метр, шина ~44 руб/м
Т.е. шину можно взять даже 15х4мм. Будет ещё дешевле платить при покупке, легче обращаться (перевозить, сгибать, прокладывать), а, главное, выигрыш по электропотерям будет всё равно трёхкратный. Завёл в техпомещение, взял второй провод от вкопанного поблизости в землю лома и пожалуйста - можно преобразовывать энергию, как душа пожелает.
Если у самодельшика не вышка , а складная мачта, то да, шина ни к селу.
Не знаю...я себе СИП протянул 4 х 50 кв.мм.
100кв.мм да для 2кВт. запас запасович.
Это сколько ж тогда может потянуть моя линия без потерь что б ?? 45 м.п.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 16:28 #79
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
Не знаю...я себе СИП протянул 4 х 50 кв.мм.
100кв.мм да для 2кВт. запас запасович.
Это сколько ж тогда может потянуть моя линия без потерь что б ?? 45 м.п.
100 квадратов меди - это просто сказка) Сопротивление одного метра 0,00017 Ом. Сопротивление 45 метров ~ 0,00765 Om. При токе 30А (это при 150 оборотах на две пары аккумуляторов по 24 В) потери напряжения на кабеле снижения составят ~ 0,23 В или 7 Вт (всего лишь!) из более чем 1800 Вт, которые будут поступать из генератора. Всё очень красиво.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 16:51 #80
Цитата:
Сообщение от Александр59
При токе 30А (это при 150 оборотах на две пары аккумуляторов по 24 В) потери напряжения на кабеле снижения составят ~ 0,23 В или 7 Вт (всего лишь!) из более чем 1800 Вт, которые будут поступать из генератора. Всё очень красиво.
Пардон, про 1800 Вт я загнул,конечно, но про 30 А и 7Вт - правильно. Я "купился " на одну из табличек испытаний генератора Владимира.74, там при 150 оборотах показано, что на выходе гены ~60В. Я их в уме умножил на ток, который образуется при подключении аккумулятора в качестве нагрузки.
Оценка
Ответ
Страница 8 из 10
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх