Новичок
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
|
Всем доброго настроения.
Я очень начинающий электронщик. Зато опытный сантехник. Пытаюсь расширить кругозор и пополнить знания. Может быть вопрос элементарный, но сам, быстро разобраться не могу. Прошу помощи. Есть такая схема: в одной системе водоснабжения четыре электронасоса включающихся и работающих независимо друг от друга. Каждый из них включается по команде только своего датчика. Одновременно, могут работать любое количество насосов. И есть пятый насос, который должен работать, кода работает хоть один из этих пяти насосов. Т.е., датчик каждого насоса, одновременно включает и общий насос. Т.е. общий насос соединен со всеми насосами. Как я понял, для того, чтобы через общий насос не включались остальные насосы, необходимо установить силовые диоды. Думаю, что диоды на 220V, 5-10A - я подберу. Но, стал разбираться подробнее, оказалось, что одних диодов недостаточно, нужны резисторы и конденсаторы. Или я неправильно разобрался? Если резисторы и конденсаторы, то как их подобрать-рассчитать. Уверен, что эта схема самая элементарная и повсеместно применяемая, но не нашел. Не знаю как ее в поиске обозначить. Если это сложно или "в лом" объяснить, то хотя бы ткните где для "чайников" написано. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
|
На насосы стоят пускатели или частотные преобразователи?
Датчики какие? Хотя если пускатели то можешь не смотреть будут контактные. Сфоткай Я тебе нарисую куда присоединять дополнительные реле. И обрати внимание катушка пускателя 220 или 380. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
|
Т.е. с пяти обмоток, фаза будет идти на основной насос. А в случае, если фаза будет идти с одной обмотки, то что будет запирать обратное направление фазы с основного двигателя на оставшиеся 4 обмотки. Допускаю, что вход фазы с обратной стороны на обмотку не включит вторичные насосы, но, полагаю, что уже включенные не даст отключить (по своему датчику) если будет включен основной насос.
Последний раз редактировалось Nekzr; 21.03.2016 в 13:30.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
|
Цитата:
Насосы 220 вольт, мощность разная от 30 до 80 ватт. Пускатели, не частотники. По поводу пускателей. Сильно щелкают. Может есть какие электронные штучки. За недорого Вот схема "на коленке" |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
|
Nekzr, Здравствуйте. Ход Вашей мысли правильный. Вам не нужно ставить отдельные пускатели в цепь питания каждого насоса. Исполнительные контакты термодатчиков отлично справятся с этой задачей. Вашу схему нужно дополнить небольшим электролитическим конденсатором (5-10 мкФ на 350-450 Вольт). Его нужно включить плюсом к общей точке катодов диодов (любых на напряжение 350-400 Вольт и ток от 100 мА), а минусом к шине "0". От плюса конденсатора подать напряжение на подходящее реле, с обмоткой на 220 Вольт, контакты которого будут включать основной насос. Реле может быть типа РП21М-УХЛ4 или подобное, в том числе и герконовое (с контактной группой, рассчитанной на потребляемый ток). В этом случае придётся подобрать оптимальный ток срабатывания реле с помощью дополнительного токоограничительного резистора.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
|
Вместо диодов ставь реле, как говорилось выше.
А нармально разомкнутые контакты реле паралель и через них фаза на пускатель насоса. Через диоды будет работать есль ты пускатель найдешь на постаянку 110вольт. Лучше найти промежуточные реле 220 и собери схему как говорили. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,801
Репутация: 777
|
Схема с кучей реле рабочая. Но, к чему такие сложности?
Что это за глупость? Перестаньте морочить человеку голову, в конце-концов! |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |