Независимое включение 5 электронасосов в одной сети.

Страница 3 из 4
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 9
0 0
 
21.03.2016 21:07 #21
Цитата:
Сообщение от ctc655
Вник в последний пост автора.
Да можно и даже нужно использовать свободные контакты промежуточных реле. "Если они, конечно, у вас есть" (С) "Иван Васильевич меняет профессию". Количество , так скажем, первичных насосов может быть любым. Все контакты соединяют паралельно. Только для дополнительного насоса, наверное, надо тоже пускатель. Свободные контакты контактора не предназначены для включения мощной нагрузки. Это сигнальные контакты. Контакторы могут иметь два мощных контакта, а задействован может один. Тогда через него можно запитать доп. насос. Как у вас сделано, незнаю.
Заменить контакторы можно, но схема будет посложнее этой. Содержать симистор и резисторы. Сможете ли собрать такое?

Схему с симисторами и резисторами собрать не смогу. Пока не смогу...
В моей схеме присутствуют маломощные циркуляционные насосы 220V, мин 25 Вт, мах 245 Вт. Так что, наверное, контакты реле выдержат такую нагрузку.

На одном реле два насоса, примерно 400 Вт, примерно 1,5 А
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 655
6 139
 
21.03.2016 21:39 #22
Что за реле? Как включены? Может обойдемся малой кровью?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
24.03.2016 13:23 #23
Для аналогичных схем управления применяю такие реле
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160324_110222.jpg (10.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 397
Репутация: 16
31 8
33 1
 
24.03.2016 16:51 #24
Цитата:
Сообщение от Nekzr
Всем доброго настроения.
Я очень начинающий электронщик. Зато опытный сантехник.
Пытаюсь расширить кругозор и пополнить знания. Может быть вопрос элементарный, но сам, быстро разобраться не могу.
Прошу помощи.
Есть такая схема: в одной системе водоснабжения четыре электронасоса включающихся и работающих независимо друг от друга. Каждый из них включается по команде только своего датчика. Одновременно, могут работать любое количество насосов. И есть пятый насос, который должен работать, кода работает хоть один из этих пяти насосов. Т.е., датчик каждого насоса, одновременно включает и общий насос.
Т.е. общий насос соединен со всеми насосами.
Как я понял, для того, чтобы через общий насос не включались остальные насосы, необходимо установить силовые диоды. Думаю, что диоды на 220V, 5-10A - я подберу. Но, стал разбираться подробнее, оказалось, что одних диодов недостаточно, нужны резисторы и конденсаторы. Или я неправильно разобрался?
Если резисторы и конденсаторы, то как их подобрать-рассчитать. Уверен, что эта схема самая элементарная и повсеместно применяемая, но не нашел. Не знаю как ее в поиске обозначить.
Если это сложно или "в лом" объяснить, то хотя бы ткните где для "чайников" написано.
У вас лично может быть "любая эл. схема" сейчас на Ваших насосах. Желательно было бы обьяснить народу полностью проблему. в 2 словах: есть система отопления и 4 насоса, допустим на 4 этажа здания, каждый насос на свой этаж. Насосы 1 фазные в данном случае обычно можно включить через "датчик, контроллер" на прямую через контакты твердотельного реле контроллера, если ток насоса превышает или при 3_х фазных насосах - через пускатель. Обычно с контроллера выходит 1 пара крнтактов, поэтому, что бы запитать общий насос - вероятнее делаете несколько видов отопления газ и твердотопливный котлы - для запитки 5_го насоса прийдется на все 5 насосв покупать пускатели. От контроллеров температуры к катушкам 4 пускателей, с пускателей на насосы. Для запитки 5_го насоса - катушку пускателя завести через через 4_ю группу 4_х пускатей, через пускатель запитать 5_й насос. Если насосы не большой мощности - можно не покупать пускатели, а запитать через реле, допустим РП21 по тому же описанию
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
24.03.2016 19:24 #25
Nekzr, Мне интересно какие вторичные приборы используются ТРМ-..?
датчики стоят на обратке? Это водоснабжение или отопление?
На вторичных приборах бывает несколько реле а бывает и выход на твердотельные
реле http://insat.ru/products/?category=1...43310349159365
Что стоит между термопарой и реле? Какой контроллер температуры.
Последний раз редактировалось сергей00; 25.03.2016 в 16:15.
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
26.03.2016 05:39 #26
А в чём проблемма запитать твёрдотельные реле (или оптосимисторы) и от переменки, если датчики коммутируют сеть?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 655
6 139
 
26.03.2016 06:40 #27
Да проблем запитать нет. Проблема в квалификации автора. Пусть с реле сначала разберется.
Но он что то пока исчез. Так что подробностей мы не знаем.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.03.2016
Адрес: Тула (Nekf)
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 9
0 0
 
27.03.2016 00:58 #28
Мужики! всем спасибо за помощь советы. Кажется разобрался.
Использовал промежуточные реле.
Исходные данные такие: Отопление коттеджа, котел Бакси. Система отопления, с так называемой, "гидрострелкой".

Элементарная система отопления - это котел с выносным термодатчиком, по команде которого котел вкл. и выкл. Котел в свою очередь включает циркуляционный насос системы отопления, и выключает потом с задержкой 3 мин после себя.

Я в эта систему добавил 5 вторичных контуров соответственно столько же добавилось насосов.

Кажется, схемы понятно нарисовал. На схеме, чтобы не путаться, я изобразил 3 насоса.

Попытаюсь объяснить: На каждом вторичном контуре стоит термодатчик, промежуточное реле (РЭК77) и реле времени. Всего контуров 5.
Любой из термодатчиков, включаясь подает напряжение на катушку РЭК77 - замыкаются 4 контакта, два из них (или один) включают котел, а два, и через реле времени идут на вторичный насос. Соответственно - термореле отключаясь, выключает РЭК77 отключается котел (если он не включен другими термодатчиками) и с задержкой 3 мин отключаются оба насоса основной и вторичного контура.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0103-2.jpg (645.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0105-2.jpg (614.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0108-2.jpg (632.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0110-2.jpg (534.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0116-2.jpg (679.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nekzr; 27.03.2016 в 09:55. Причина: вставил фото
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
27.03.2016 10:12 #29
Вот если бы ты ещё освоил прогу SPlan_7.0 - цены бы тебе не было
Так реле РЭМ или всё-таки РЭК? А где номера выводов?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.03.2016 в 10:22.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 655
6 139
 
27.03.2016 10:33 #30
Молодец, что скажеш.
А схемку поподробнее составить надо. Даже не для нас, а для себя. Если что, со временем проще будет обслуживаться и ремонтироваться.
Удачи.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх