ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником

Новичок
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
12.05.2010 23:57 #1
Переделал по прилагаемой схеме. Почти работает, но в режиме ограничения тока - напряжение на нагрузке (лампочка 21 Вт) пульсирует - лампочка мерцает. Причем частота мерцания меняется при вращении R8. Когда R8 выкручен на максимум - то напряжение нормально регулируется от 0 до 24В, но с 18-ти вольт - резкий скачёк на максимум (24В).
Когда касаюсь щупом вывода 1 операционника в режиме ограничения тока или вывода 7 в режиме ограничения напряжения - блок вообще "гаснет". Напряжение измерить невозможно.
Подскажите вероятную причину неустойчивой работы.
Изображения
Тип файла: jpg БП.JPG (45.1 Кб, 140 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
59 33
 
16.05.2010 18:38 #2
Схема не нуждается в дополнительных ОУ-посмотрите тему по переделке Комп БП в зарядку в этой ветке или на других сайтах. Единственная проблема там в чрезмерном коэффициенте усиления регулятора тока. Но это зависит от применённых резисторов в обратной связи и в резистивном делителе обратной связи. Возможно вы "недотключили" какие-то защиты.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 677
Репутация: 70
60 14
3 0
 
16.05.2010 19:25 #3
Подобный эффект может возникать при срыве питания TL494. Питание TL494 осуществляется от обмотки т-ра и при уменьшении длительности импульсов не достаточно напряжения на микросхеме. Посмотрие пульсацию напряжения питания микросхемы. Устранить подобное мне удалось намотав отдельную обмотку для питания микросхемы и стабилизатора напряжения питания lдля TL494
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
17.05.2010 19:46 #4
В данном случае ШИМ питается только от трансформатора дежурки. Пульсации +-0,25 В.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2010
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
05.07.2010 15:47 #5
вопрос для LEAS: 1.поясните как эта часть схемы работает (зачем она нужна)
2. по схеме видно что +12 и -12 сидят на одной обмтке трансформатора, почему тогда с -12 можно снять только до 1А нагрузки?


http://sharepix.ru/84013pn05/
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх