HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP

Страница 6 из 11
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
20.11.2012 12:50 #51
К примеру Varta,но у нее и качество довольно высокое...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 1
0 0
 
19.04.2013 15:18 #52
Спасибо за схему пригодилась.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
21.01.2014 19:25 #53
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НУЖНА ПРОШИВКА НА КОНТРОЛЕР 68HC08JL3 ЕГО ПОДОБРАЛ КОРПУСА НЕТ СХЕМА ТАКАЯ ЖЕ
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
19.04.2014 13:05 #54
Добрый день. UPS PowerCom IMD-625AP не включается. Нажимаю на кнопку, происходит щелчек внутри индикация загорается и потом опять щелчек и все, тишина. Помогите куда смотреть. Напряжение на входе есть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.12.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 1
0 0
 
13.12.2015 17:21 #55
Здравствуйте!
У меня не работает IMD-425AP, пытаюсь ремонтировать.
Скачал схему для IMD-625AP. Однако на плате отсутствуют некоторые элементы, поэтому есть некоторые трудности.
При пропадании сети пропадает питание на входе стабилизатора 5V. Аккумулятор был новый, но после года простоя напряжение упало до 6V, подключил параллельно зарядное устройство и занимаюсь исследованием потенциалов. Может кто подскажет, где следует копать? Спасибо.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
20.02.2017 19:15 #56
Да, очень много безперебойников занижают выходное напряжение, а в итоге недозаряд и постепенная потеря ёмкости. Нужно добивать до 14.4 вольт. И скачки уровня заряда при сухой АКБ это норма- там схема "качели"- чередование заряд/разряд.

Зашёл поблагодарить за схему. Сам их перечинил в СЦ сотни, но лень искать их диски схем.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
20.02.2017 20:22 #57
Причём так как родной VR1 даже не 500, а 420 ом и как ни крути не дотянуть даже до 14в, то я своему в разрыв цепи впаял ещё 100 ом постоянный.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
22.02.2017 11:36 #58

UPS PowerCom IMD-625AP

Добрый день!
При включении ИБП с АКБ загорается индикатор неисправности АКБ и постоянный писк. Без АКБ такого не происходит. Поменял VR1(500 Ом) - перестал сигнализировать о неисправности, писк пропал. При отключении от сети ИБП переходит на 1 секунду в режим работы от АКБ раздается щелчок реле и происходит выключение ИБП даже без нагрузки. Заметил - начинает еле заметно моргать лампочка включения ИБП. Подскажите где может быть неисправность?

Спасибо.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
23.02.2017 10:00 #59
Скорее в батарее- изза сухой АКБ и писк будет и отключение даже без нагрузки. Мерь напряжения во всех режимах.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
05.10.2017 14:04 #60
Привет . IMD-825AP не работает от сети .где копать. спасибо.
Оценка
Ответ
Страница 6 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
ups, бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх