15.11.2017 12:40 #1
закроется ли BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения?
с уважением,
дилетант Алексей!
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
187 79
69 13
 
15.11.2017 12:57 #2
Цитата:
Сообщение от kaa1
закроется ли BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения?
с уважением,
дилетант Алексей!
А чем управляется симистор ... током или напряжением ? ...

дилетант Алексей , а почему тема не в "Начинающим" ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
15.11.2017 13:53 #3
Цитата:
Сообщение от ozels
почему тема не в "Начинающим" ?
КАК ТО НЕ ЗАОСТРЯЛ, искал темы похожие.
а управляеться током оптопары MOC 3082
схема https://drive.google.com/open?id=1SH...fbvj5Hmz90oeGp
Оценка
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
187 79
69 13
 
15.11.2017 19:04 #4
Цитата:
Сообщение от kaa1
КАК ТО НЕ ЗАОСТРЯЛ, искал темы похожие.
а управляеться током оптопары MOC 3082
схема https://drive.google.com/open?id=1SH...fbvj5Hmz90oeGp
Немного не так спросил ... чем закрывается симистор ?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
15.11.2017 20:08 #5
Симистор - токовый прибор и соответственно управляется током через УЭ
Традиционный тиристор (SCR) открывается импульсом ток через УЭ
Есть группа симисторов Gate Turn Off (GTO) и Gate Commutated Thyristor (GCT) - полностью управляемые. Они открываются или закрываются импульсами тока через УЭ.
Как запираемые, так и не запираемые (обычные) симисторы закрываются при прекращения тока через него.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,347
Репутация: 887
852 125
9 5
 
16.11.2017 01:19 #6
Добавлю. Полярность открывающих импульсов либо должна совпадать с полярностью коммутируемого напряжения, либо быть отрицательной для любой полярности.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
187 79
69 13
 
16.11.2017 22:20 #7
Цитата:
Сообщение от vishz
Добавлю. Полярность открывающих импульсов либо должна совпадать с полярностью коммутируемого напряжения, либо быть отрицательной для любой полярности.
Так всё-таки ... напряжения или тока ?

Лично я считал всегда что тиристор в симисторе запирается встречным потенциалом , когда оно меняет знак при переходе через ноль ... то есть напряжением ... или его отсутствием ...

Почему то оптопары тоже имеют кросс зеро ... но чтоб это относилось к току ... как-то не слыхивал ...

Ещё один подвох кроется в вопросе ТС ... РАЗНОСТЬ В ФАЗЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ... ТАК ПОНИМАЮ , МОЖЕТ ИМЕТЬ ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА ...

Где ток опережает напряжение ... а работа симисторного регулятора на емкостную нагрузку ... невозможна ... как мы уж не раз здесь обсасывали ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
16.11.2017 23:37 #8
Цитата:
Сообщение от ozels
Лично я считал всегда что тиристор в симисторе запирается встречным потенциалом , когда оно меняет знак при переходе через ноль ... то есть напряжением ... или его отсутствием ...
Несколько искажённое понимание процесса....
Отсутствие напряжения на силовых выводах симистора ОДНОЗНАЧНО отсутсвие тока через них.
Цитата:
Сообщение от ozels
Почему то оптопары тоже имеют кросс зеро ... но чтоб это относилось к току ... как-то не слыхивал
Отнють не все оптопары имеют кросс зерокросс.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
17.11.2017 01:21 #9
Цитата:
Сообщение от ozels
а работа симисторного регулятора на емкостную нагрузку ... невозможна ... как мы уж не раз здесь обсасывали ...
о как... те управляемые мосты и мгновенные корректоры cos фи это из области фантастики?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,347
Репутация: 887
852 125
9 5
 
17.11.2017 01:51 #10
Цитата:
Сообщение от ozels
Лично я считал всегда что тиристор в симисторе запирается встречным потенциалом , когда оно меняет знак при переходе через ноль ... то есть напряжением ... или его отсутствием ...
Тиристор - это токовый прибор. Запирание происходит при снижении тока через него ниже тока удержания. Подача встречного потенциала - частный случай.

Цитата:
Сообщение от ozels
Ещё один подвох кроется в вопросе ТС ... РАЗНОСТЬ В ФАЗЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ... ТАК ПОНИМАЮ , МОЖЕТ ИМЕТЬ ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА .
Работа тиристорного регулятора на ёмкостную нагрузку в общем не допускается из-за огромных импульсных токов в момент включения. ТС наверное имел ввиду работу на индуктивную нагрузку. В этом случае работа возможна, но из-за отставания тока от напряжения открыть тиристор одиночным импульсом затруднительно, т.к. ток не успевает достичь минимального значения. В этом случае применяют либо многоимпульсное управление, либо параллельно нагрузке включают RC-цепочку.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх