Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,308
Репутация: 635
|
Цитата:
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...=1510879049707 |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,308
Репутация: 635
|
Цитата:
Работа тиристорного регулятора на ёмкостную нагрузку в общем не допускается из-за огромных импульсных токов в момент включения. ТС наверное имел ввиду работу на индуктивную нагрузку. В этом случае работа возможна, но из-за отставания тока от напряжения открыть тиристор одиночным импульсом затруднительно, т.к. ток не успевает достичь минимального значения. В этом случае применяют либо многоимпульсное управление, либо параллельно нагрузке включают RC-цепочку.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,334
Репутация: 881
|
Не допускается предельными параметрами тиристора. А кем рекомендуется? Если прикинуть ток зарядки конденсатора 10 мкф до напряжения 300 В за 2 мкс, то получим 1500 А, что не может понравиться. При этом половина энергии заряда потеряется на активном сопротивлении цепи (тиристоре и конденсаторе). Непосредственное подключение конденсатора возможно лишь пи малой ёмкости или небольшом напряжении для устойчивого включения. Не случайно во многих схемах последовательно с ёмкостью нарисована индуктивность.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 648
Репутация: 93
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,334
Репутация: 881
|
Я уже почти всё сказал. Добавлю только то, что в этих схемах используется трансформатор, поэтому импульс тока существенно сгладится сопротивлением обмоток. Однако потери на нагрев не исчезнут. Вообще, схемы не очень грамотно составлены.
Известно, что мгновенно изменить напряжение на конденсаторе невозможно: возникает ток заряда/разряда, прямо пропорциональный напряжению, ёмкости и обратно пропорциональный времени заряда/разряда. Также, как невозможно мгновенно изменить ток через индуктивность: возникает напряжение, пропорциональное скорости изменения тока и индуктивности катушки. |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,555
Репутация: 136
|
Вы не поняли что ТС спрашивает не о том случае когда напряжение совпадает с током , уважаемый ?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 2 из 2
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |