HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Генератор для ветряка Сергея А.

Страница 6 из 209
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
13.03.2016 00:50 #51
Цитата:
Сообщение от Сергей. А
места пересечения синусоид уже конфликт....знаю, что без тормозов- я то не раз сам это делал
Сергей, там нет конфликта. Там есть недобор по мощности из-за этих проклятых диодов! Надо либо число фаз ещё больше делать, либо синхронный выпрямитель, либо последовательно пробовать, либо разбивать на независимые части - каждая фаза - отдельный потребитель. Но тут тоже есть подводные камни...Либо к генератору Фарадея возвращаться...
Всё это будем испытывать в прямом эфире, уже не долго осталось.
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 13.03.2016 в 00:56.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
13.03.2016 00:52 #52
Цитата:
Сообщение от Сергей. А
.....не имеет значения- вы не поняли- места пересечения синусоид уже конфликт.....думать по другому ваше право....Сашун вот тоже грамотный- а упрется в элементарных очевидных вещах, и папробуй переубеди....СТЕНА.......
Хорошо !
Каждая фаза работает отдельно. Каждая фаза на свой АКБ !
Какое пересечение синусоид тогда ??? Или ген должен крутится от чиха ??
4 лошади пашут 4 разных поля. Они мешают одна другой ?
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
13.03.2016 00:57 #53
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
4 лошади пашут 4 разных поля. Они мешают одна другой ?
Ты прям поэт-философ, хорошо сказал!
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
13.03.2016 00:59 #54
Цитата:
Сообщение от Сергей. А
.......жду- не дождусь............места пересечения синусоид уже конфликт....знаю, что без тормозов- я то не раз сам это делал, а вы так и не увидели очевидного............. места пересечения синусоид уже конфликт..........
Сергей, у Вас осциллограф есть ?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
13.03.2016 00:59 #55
Цитата:
Сообщение от РемЭл220
Ты прям поэт-философ, хорошо сказал!
Хде "+" ??
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
13.03.2016 01:06 #56
Цитата:
Сообщение от РемЭл220
...либо синхронный выпрямитель...,
Кстати, тут я не прав! Не пойдёт! С синхронным будет замыкание одной фазы на другую. Там вместо диодов полевики...
Надо что то такое особенное, чтоб без потерь фазы сложить, может транс какой....
В этом плане известный всем мост Лорионова - отстой полный!
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 907
Репутация: 40
55 263
40 9
 
13.03.2016 01:08 #57
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
Каждая фаза работает отдельно. Каждая фаза на свой АКБ !
.....они в одном статоре.......проверяйте- вся зона наложения синусоид= конфликт..........
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
13.03.2016 01:11 #58
Цитата:
Сообщение от Сергей. А
.....они в одном статоре....
Взаимного влияния в безжелезном не будет. Точка.
Вот по этой причине я железными и не занимаюсь ПРИНЦИПИАЛЬНО! Там эту проблему, в связи с перемагничиванием сердечника, решить нельзя!
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 907
Репутация: 40
55 263
40 9
 
13.03.2016 01:18 #59
Цитата:
Сообщение от РемЭл220
Влияния в безжелезном не будет. Точка.
.....простой тест- мотаете 2 катухи, ставите рядом или одна в другой как у вас в гене- подаете напругу конец- начало + и -, - и + и наоборот вот как вы думаете, что будет??? ка тухи будут тихо лежать рядом не шавелясь????..........прошу проделать....
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
13.03.2016 01:26 #60
Цитата:
Сообщение от Сергей. А
.....простой тест- мотаете 2 катухи, ставите рядом или одна в другой как у вас в гене- подаете напругу конец- начало + и -, - и + и наоборот вот как вы думаете, что будет??? ка тухи будут тихо лежать рядом не шавелясь????..........прошу проделать....
Зачем сразу все включать ??
Включать надо по очереди !
Так работают фазы в генераторе. работает только та фаза, над которой магнит ! Это раз.
Остальные отдыхают....они не приделах ! Их нет ! Они за дверями диодов это два.
а у вас конфликт какой то странный.
Оценка
Ответ
Страница 6 из 209
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.