При включении сплит системы на тепло ,почему то идёт не совсем горячий воздух ,еле тёплый хотя пробовал ставить до 31 градуса. (На другой сплит системе стоит температура 26 градусов и воздух просто горячий.) И воздух дует с одной интенсивностью,шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается хотя стоит режим направление потока воздуха вверх вниз.Фильтра сетки чистые.Что может быть ,подскажите ,может кто то сталкивался с нечто подобным?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,053
Репутация: 886
1,426 144
542 267
 
26.04.2018 10:34 #2
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
кто то сталкивался с нечто подобным?
любой МАСТЕР, которого достаточно пригласить для ремонта.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
26.04.2018 21:02 #3
Дмитрий 3475,
Прямое указание на то, хладоагент утек... Нужна проверка и дозаправка.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
27.04.2018 06:55 #4
Цитата:
шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается хотя стоит режим направление потока воздуха вверх вниз
Дефект к хладогенту отношения не имеет.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
27.04.2018 16:22 #5
LEAS, У системы ДВА дефекта
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
идёт не совсем горячий воздух ,еле тёплый хотя пробовал ставить до 31 градуса.
И шторка
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 3475
,шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
1 0
0 0
 
27.04.2018 21:32 #6
Цитата:
Сообщение от lllll
Дмитрий 3475,
Прямое указание на то, хладоагент утек... Нужна проверка и дозаправка.
А что хладогент нужен и для подогрева , я думал что он только нужен для охлаждения? Просветите неграмотного!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
28.04.2018 07:16 #7
Цитата:
LEAS, У системы ДВА дефекта
Я читал внимательно и в курсе. Свой комментарий я оставил автору темы а не вам.
Цитата:
А что хладогент нужен и для подогрева
Я вам приведу, надеюсь, понятный вам пример. Кондиционер в принципе разновидность холодильника. В отечественных холодильниках, например ОКА 6, был такой режим. Когда в морозилке образовывалось много льда, то можно было, нажав на переключатель , перевести холодильник в режим нагрева морозильной камеры, что существенно ускоряло процесс разморозки. Продукты конечно лучше было вынуть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 51
Репутация: 11
1 0
0 0
 
28.04.2018 08:40 #8
Спасибо! Так значит если хладогента мало для обогрева , значит он будет и плохо холодить. Я правильно понял?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
29.04.2018 07:01 #9
Да. Правильно.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
17.01.2019 22:00 #10
Если мало фреона, то в режиме охлаждения обмерзает испаритель.
__________________
Ad gloriam
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх