Degson: клеммы, корпуса, источники питания

Блок управления Danfoss ECL Comfort 200

Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
11.12.2021 13:51 #1
Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Сгорел трансформатор в блоке
Danfoss ECL Comfort 200. Как обычно схем принципиальных нет. По кондерам вычислить не получается т.к. стоят на 50В (мохет быть любое питание до 50В). Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,675
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
11.12.2021 19:49 #2
Силовой, на 220 ? Там обычно горит замотанный в первичку предохранитель. Попробуйте его аккуратно добыть и восстановить ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
11.12.2021 20:42 #3
Там стоит впаяный монолитного исполнения и он уже поджарился. Так как верхняя плоскость вздутая и след от пробоя обмотки. Спасибо Я знаю что по первичке должен стоять пред. Но мне кажется в этом трансе его нет. И еще зачем в цепи первички стоит диодный мост B6S
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
11.12.2021 22:55 #4
Цитата:
Сообщение от Анатолий_589
И еще зачем в цепи первички стоит диодный мост B6S
это означает, что сгорел не транс. , а импульсный источник dc-dc
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх