12.01.2014 00:21 #1
Помогите,пожалуйста.Отдали мне нерабочий прибор Ц4354-М1,заменил ОУ DA2 К140УД1208 и резистор R3 1ом(был в обрыве).При вставленных элементах питания и выключенных кнопках стрелка прибора зашкаливает вправо,а при включенных -стоит на начале шкалы.Все резисторы до 2Мом проверил на сопротивление цифровым прибором DT-832.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Эксперт
 
Аватар для REM69SMAT
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Vologda
Сообщений: 1,663
Репутация: 661
648 97
5 1
 
12.01.2014 11:50 #2
D1...D4, C1 проверить. C2 заменить.
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 27
Репутация: 10
0 3
0 0
 
12.01.2014 12:41 #3

Тестер Ц4354-М1

Проверил D1-D4,C1 и заменил C2 результат тот же.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для REM69SMAT
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Vologda
Сообщений: 1,663
Репутация: 661
648 97
5 1
 
12.01.2014 12:57 #4
Двуполярное питание. Батарейки? И что предшествовало?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 27
Репутация: 10
0 3
0 0
 
12.01.2014 13:54 #5

Тестер Ц4354-М1

Питание двуполярное,батарейки свежие.При первоначальном вскрытии прибора были обнаружены две выгоревшиие дорожки на печатной плате:одна с 23 контакта переключателя к R2 шунта предел 1,5A,вторая с 22 контакта к резистору R3 предел 300mA.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для REM69SMAT
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Vologda
Сообщений: 1,663
Репутация: 661
648 97
5 1
 
12.01.2014 14:09 #6
Похожая тема
http://forum.autoua.net/showflat.php...3&Main=3781864
Схема есть?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 27
Репутация: 10
0 3
0 0
 
12.01.2014 17:09 #7

Тестер Ц4354-M1

Тема конечно интересная,но ничего полезного.Схема конечно есть,была загружена с http://si.ucoz.ru/Pribory43/4354-M1.htm.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,346
Репутация: 808
783 368
23 1
 
12.01.2014 17:42 #8
проверить в какой режим переходит при отжатых кнопках, ведь режим и тот и другой (ноль слева и ноль справа) имеет место быть при работе любой цешкой, втом числе и этой, а вот если при отжатых кнопках при переключении вращающимся переключателем проверить как ведет себя стрелка. по описанию если стрелка уходит влево до ограничителя, то скорее всего надо настроить коэфициэнт усиления уд...когда то давно сидел на ремонте и поверке стрелочных приборов. если еще причина не найдена можно попробовать востановить ... лучше в личку или по скайпу...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,346
Репутация: 808
783 368
23 1
 
12.01.2014 18:05 #9
http://www.qrz.ru/schemes/detail/14083.html
вот здесь таже схема, но по другому разнесена на бумаге, на мой взгляд приятнее с ней работать, заоодно и номиналы все прописаны...
Последний раз редактировалось spasatell; 12.01.2014 в 18:44. Причина: добавление текста
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 27
Репутация: 10
0 3
0 0
 
12.01.2014 19:05 #10

Тестер Ц4354-М1

При отжатых кнопках при переключении вращающимся переключателем по кругу стрелка прибора упорно находится в правом углу шкалы возле ограничителя.Изучение литературы ясность не внесло.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 12
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх