Здравствуйте, сограждане. Тема: погружной насос в шахтном колодце, башня Рожновского далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратный ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле выдержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наиболее вероятно, что поток воды в трубоповоде создаёт разряжение, двигаясь по инерции. Задержку включения насоса можно организовать включив контакты таймера к контактам манометра. Т.е при срабатывании МАХ подаётся напряжение на таймер, контакты разрывают цепь MIN и шунтируют контакты МАХ манометра на некоторое время. Через заданое время, необходимое для завершения колебаний давления система приходит в исходное состояние.
Таймер можно использовать такой http://www.electro-mpo.ru/card36150.html |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
![]() |
Спасибо за совет. Но реле времени электронное программируемое уже работает, как основное, можно ли его использовать на две цепи? Манометром хотели поймать макс. в башне без перелива. и минус несколько кубов. Что все таки насчет реле промежуточного с выдержкой включения между реле вкл. манометра и пускателем? стоит оно приемлемо очень, в отличие от таймера
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 43
![]() |
Можно. Выдержка больше времени колебания давления раза в2-3. Но правильнее найти место для реле давления где гидроудар значительно слабее
__________________
Ой-Й! ![]() ![]() |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
![]() |
Спасибо. насос погружной шесть дюймов. от него труба восмидесятая, манометр, естественно. через свинячий хвостик и трехходовой кран. существуют реле давления на восмидесятую трубу? нарисовать на компьютере схему не умею, принципиально так - реле времени запитано от одного автомата. далее пускатель с тепловым реле, насос. через второй автомат и контакты манометра включены пусковое и отключающее реле (РЭК 77-3). обе схемы сходятся на пускателе
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
![]() |
Здравствуйте!
Не понятно, зачем писать, если не знаешь? Решение очень простое!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если посмотреть на отверстие в манометре, то можно увидеть РЕЗЬБУ!!!!!!!!!! Берете демпфер и вкручиваете в это отверстие (d=5,0). Демпфер должен идти вместе с манометром (если нет его, то берете у продавца манометров). И все решение! Спасибо за внимание. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
![]() |
Цитата:
Спасибо за совет. Но реле времени электронное программируемое уже работает, как основное, можно ли его использовать на две цепи? Манометром хотели поймать макс. в башне без перелива. и минус несколько кубов. Что все таки насчет реле промежуточного с выдержкой включения между реле вкл. манометра и пускателем? стоит оно приемлемо очень, в отличие от таймера
|
||