У нас территория огорожена оцинкованным забором. На видео створки ворот, сваренных из трубы. Сегодня обнаружил вот такое явление. Смущает, что обе створки ворот заземлены - столбы вкопаны. Откуда здесь разность потенциалов? И еще месяц назад тлел зазор между трубой теплотрассы и оцинкованным листом забора.
|
||
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Судя по всему,.на одну половину забора,гдето подсажен ноль \возможно использовали как заземление\,а вторая часть просто вкопана в землю.Отсюда и разница потенциалов.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Может и не помоч,отключение рубильника.Рубильник отключит только фазы,а в данном случае перекос между нолем и землёй.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,522
Репутация: 887
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
и если возможно о результате отпишитесь, ну очень интересно в чем причина... |
||
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 67
Репутация: 11
![]() |
Все-таки где-то на землю коротит. Отключал поочередно фазы, обнаружил фазу идущую на землю - перестало искрить. Кстати, после экспериментов искрение постепенно сошло на нет и когда пришли специалисты, от эффекта ничего не осталось. Но все равно надо будет поверху новый кабель провести.