Эквивалент линии связи сделать просто.
Задаётесь параметрами кабеля, который будете использовать (сопротивление/ёмкость на метр и, очень редко, индуктивность). Далее всё просто: для двухпроводных линий схему можно описать как «C – R – C – R – … – C». Таким образом «набираете» столько километров, сколько Вам нужно. К примеру, на фото в пристёжке эквивалент 4 км (4 раза по 1 км) шахтного телефонного кабеля (марку не помню). В каждом «километре» на фото две группы сопротивлений/емкостей, каждая группа, соответственно, где-то 500 метров (на данной плате это 10нФ + 27Ом + 10нФ + 51Ом + 0,022мкФ и повтор). Правильно будет и равными номиналами набрать – просто эта плата многократно перепаивалась и «подгонялась» под конкретные условия. Конечно, нужна симметрия схемы с каждой стороны (вход/выход). Зачастую, такого приближения достаточно. Фронты сигналов (если цифра) и другие параметры на входе/выходе смотрят на осциллографе. А в качестве именно симулятора рекомендую бесплатную программу Tina-TI. Последней пользуюсь для симуляции аналоговых схем (усилители, генераторы, фильтры и т.п.). Набор виртуальных инструментов обширный. Работает стабильно.
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.10.2014 в 14:19.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
По индуктивности исхожу из собственно скромного опыта. А так, скорее всего, топикустартеру нужно проверить RS485 или простой недифференциальный аналог. А вот коаксил, длиной несколько километров, врядле кто будет моделировать. Хотя знаю ребят, которые от приёмника до антенны (150 - 200МГц) тянут буквально бухту в 200 метров толстого СВЧ кабеля. Насколько это правильно и, тем более, что в таком случае моделировать, сказать не берусь…
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 82
Репутация: 33
![]() |
симулятор
Видел такую "коробку", 80-х годов изготовления. Возле дома, в траншее - тянули линии. Телефон, интернет, кабельное ТВ... В приборе - генератор частот, проверка утечки- задержки сигнала и вроде "симулятор". Зайди на АТС короч, ищи мастера постарше - договоритесь. В СССР времена, всегда с прибором схема шла...
Последний раз редактировалось radiola04; 27.10.2014 в 09:47.
Причина: правка
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 680
Репутация: 127
![]() ![]() |
В геофизике нужно такое категорически.
Вот у меня под окном стоит 3 и 5 км кабеля и 3+5 =8км . Приборы проверяем, точнее модемы. Всевозможные эвиваленты не отражают реальной линии. Кто только не брался. Десятки вариантов были. Но не совсем то. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тогда давайте говорить более предметно.
Вот известный мне список литературы, где обстоятельно описаны линии связи как таковые, вопросы эквивалентов (таблицы, схемы замещения и т.п.). Правда, всё это касается условно низкочастотных линий с передачей в полосе 0-150 кГц (медь «телеграфных» проводов), 500 кГц (ВЛЭП), 800 кГц (симметричные линии), 12.5 МГц (для коаксиальных кабелей). 1. В.Н. Тутевич. Телемеханика: учеб. Пособие для студентов вузов спец. «Автоматика и телемеханика». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 423 с., ил. 2. Телемеханика. Катков Ф.А., Дидык Б.С., Стулов В.А. Издательское объединение «Вища школа», 1974, с. 248 3. Телемеханика. Новицкий В.М., Гольдштейн Е.И., Собакин Л.Е., Траут Л.В. Пособие для студентов вузов спец. «Автоматика и телемеханика». – М.: Высшая школа, 1967. Больше под рукой ничего нет, поэтому другие примеры изданий привести не могу. Отдельный класс составляют книги по релейной защите высоковольтных линий и силовых кабелей. В целом, не лишним было бы распространить этот список на «современные» каналы проводной связи (CAN, RS485, Ethernet, etc) и область радиочастот. Т.е. я ни в коем случае не хочу сказать, что эти книги устарели – наоборот. RLC никто не отменял. Но о состоянии вопроса сегодня и современных учебниках с соответствующим разделом «Каналы и линии связи» посетителям форума не лишним будет услышать. Если у кого-то есть такая литература под рукой, напишите, кому-то пригодится. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Хотел найти полнофункциональный (RLC) эквивалент линии связи. Но его кто-то одолжил и не вернул. Вместо этого попалась вот такая плата-красавица (см. пристёжку).
Сначала подумал, что это эквивалент линии связи, из-за конденсаторов. Но катушки высокоомные, намотаны скорее всего манганином. Сопротивления в каждом ряду около 600 Ом, 3.4кОм и 6,8кОм, всего 22 ряда по 3 катушки. Почти всё соединено последовательно. Решил, что это магазин индуктивностей, но зачем манганин. Или же магазин прецизионных сопротивлений, но намотка не бифилярная и зачем ёмкости. А может с какой-то вычислительной техники. Словом, плата интересная, не уверен в точном назначении.
Последний раз редактировалось antonydublin; 12.12.2014 в 19:11.
|
||