AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Обсуждение: Ограничение бросков тока при включении нагрузки большой мощности

Специалист
 
Аватар для Robot Rlocman
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,650
Репутация: 266
257 0
18 0
 
17.10.2016 17:57 #1
Цитата:
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2016 JB Castro-Miguens, C Castro-Miguens EDN Защитите схемы от больших токов на время заряда конденсатора Мощный сетевой источник питания – это не более чем полу- или полномостовой DC/DC преобразователь. Выпрямив переменное сетевое напряжение, получают постоянное напряжение, используемое для питания преобразователя.
Подробнее: Ограничение бросков тока при включении нагрузки большой мощности
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Знаток
 
Аватар для dimmich
 
Регистрация: 12.11.2010
Адрес: Владимир
Сообщений: 245
Репутация: 114
104 86
1 0
 
17.10.2016 17:57 #2
Непривычное решение. Но наверное вполне работоспособно. Проверять надобно...

А что если сравнить эту схему с той, что используется в сварочных инверторах? Там сперва питалово подаётся через резистор, затем он замыкается контактами реле, и подаётся полная мощность.

В схеме сварочных инверторов плюсом является простота, надёжность реле по сравнению с греющимся тиристором в этой схеме. Минусом в сварке, я считаю, - слишком большое время выставлено для срабатывания реле. Тут время само выставится, в зависимости от нагрузки. Только тиристор тут мне совсем не нравится...

Кстати, схему эту не трудно переделать для плавного включения переменки, в оригинале на выходе постоянка для DC/DC.
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 63
Репутация: 32
21 1
0 1
 
21.10.2016 16:01 #3
Цитата:
Сообщение от dimmich
В схеме сварочных инверторов плюсом является простота, надёжность реле по сравнению с греющимся тиристором в этой схеме.
А еще немаловажный фактор - дешевизна . Еще используют конденсаторы мелкофарад на 3-5 , в паре с реле . Конденсатор не перегорает , но он дороже резистора . Касательно схемы выше - получим еще одну печку , с которой надо сдувать тепло . Да и цена тиристора на большой ток останавливает .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
 
21.10.2016 23:08 #4
На таком принципе работают устройства плавного пуска (УПП) асинхронных двигателей, используются пары встречно включенных тиристоров, а управление с контроллером развязано через оптосимистор.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
10.11.2016 13:23 #5
Эраносян С.А. Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. с.59.

Идея 80-х ...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх