Источники питания Keen Side

ремонт СТИНОЛ

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 01.08.2014
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 16
Репутация: 9
0 3
1 1
 
06.02.2017 11:36 #1
Здравствуйте. Внутри холодильника, на задней стенке, образуется внушительная наледь. Располагается она на уровне верхней полки с правой стороны, там где трубка входит в стенку. В чём может быть дело? Благодарю.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 890
1,430 148
541 265
 
06.02.2017 12:00 #2
герметизация
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 881
Репутация: 251
242 655
6 135
 
06.02.2017 12:24 #3
Или забита трубка слива.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
06.02.2017 19:53 #4
Вадим-ЕКБ,
Причины обмерзание только части теплобменника:
- утечка части хладагента
- засорение (не глухое) капилярной трубки
- компрессор не создаёт нужного давления
Оценка
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
07.03.2017 00:20 #5
100%не выключает термостат.из за этого и наледь в ХО.если наледь в МО то это плохая гермитизация
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх