Источники питания KEEN SIDE

UPS APC SURTD2000XLI - странная неисправность (горит плата). Разбираемся, почему

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
22.10.2024 11:12 #1
На плате есть четыре больших электролита по 450 мкФ: C12, 27, 17, 34.

Неисправность: у С17 почему-то горит плата под плюсовым выводом. При включении слышно слабое потрескивание и едва уловимый запах горелого.

Плата четырехслойная. Гравером снимаем слой за слоем. Bottom layer и Top layer к конденсатору С17 не подключены. Один из средних слоев подпаян к конденсатору и соединяет его плюс с плюсом С34. Другой средний слой соединяет плюс С17 с катодом диода D1 и с одной из ножек резистора R10.

Почему я все это пишу ? Возможно, мое исследование сэкономит кому-то время и силы ...
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
22.10.2024 17:26 #2
Чиним горящее место. Плата больше не горит.

Включаем, от аккумулятора УПС работает корректно, выдает на выход 220В, все гуд.

Подключаем электросеть и через пару секунд выбивает пробки. Проблема в снабберной цепочке R58, C25, стоящей параллельно диоду D13. R58 пятиваттный, керамический. С25 - пленочный, на 1000В и 470 пФ. Его емкость занижена вдвое. Если его выпаять, то видно, что он треснул.

Вот так ...
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
23.10.2024 20:13 #3
Заменил С25.

Потребовалась еще и перемотка трансформатора Т6, он в заряднике управляет затворами транзисторов Q4 и Q14. Первичка содержит 18 витков и (перемотанная) имеет индуктивность порядка 1 мГн. Вторичек две, идентичных, витки я не считал, т.к. это было непросто из-за сильного повреждения обмоток, но перемотанные вторички показывают порядка 4 мГн индуктивности (я измерил длину смотанной обмотки и намотал такую же обмотку проводом такого же примерно диаметра). Индуктивность пропорциональна квадрату кол-ва витков, так что разумно предположить, что вторички содержат по 36 витков. Впаиваем трансформатор на место, соблюдая фазировку его обмоток, включаем и все начинает работать.

Завтра постараюсь загрузить сюда этот фрагмент схемы (всей схемы у меня нет, есть некоторые фрагменты, они немного не соответствуют аппарату, но это лучше, чем ничего) ...
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
24.10.2024 09:14 #4
Вот все, что удалось найти по этому аппарату:

https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=981
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
24.10.2024 13:34 #5
Кол-во витков вторичек трансформатора Т6 пришлось уменьшить до 28, ибо с указанным ранее кол-вом витков напряжения на базах Q4 и Q14 улетают далеко за 20В.
С уменьшенным кол-вом витков получаются вполне корректные 17В ...

Померил индуктивности. Для первички выходит 1.24 мГн, а для вторичек - порядка 3.2 мГн ...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх