Всем доброго времени суток. Всех с прошедшими праздниками!
Скучновато что то стало на форуме. "Застоялись кони". Шутка. Решил подкинуть вопрос, да он и по делу.
Заподозрил что мой термометр, с датчиком на улице, начал приверать.
Решил проверить показания, мультиметром, DT700C, в режиме измерения температуры.
Проверяю мультиметр, кипящая вода и вода от таящего снега со льдом.
Вижу занижает тепературу кипения на 3 градуса. Выставляю 100, начинает завышать "0 градусов " на + 6. То есть крутизна измерительной характеристики слишком крутая.
Как изменить наклон характеристики?
В моем термометре есть возможность выставить "0" и изменить наклон этой характеристики.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
17.01.2021 20:00 #2
1. Так это надо в документации искать, а не на форуме.
2. Я даже не знаю, что там за датчик. Терморезистор ? Или DS1820 ?
3. Я бы термодатчик заменил, это проще и корректнее. Кто знает, в какую сторону его уведет завтра ?
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Banned
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 224
202 111
6 3
 
17.01.2021 20:20 #3
Датчик транзистор. Заменить не проблема. Хотел убедится в правильности показаний, но к сожалению свой термометр (образцовый был) разбил. Вот с этого все и началось.
Хочется и мультиметром разобраться!
Изображения
Тип файла: png Кусок схемы DT700C.png (97.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 897
Репутация: 273
260 168
7 5
 
18.01.2021 04:22 #4
Цитата:
Сообщение от хабаровский
В моем термометре есть возможность выставить "0" и изменить наклон этой характеристики.
Ну так выставить ноль, а наклоном поймать кипение.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 224
202 111
6 3
 
18.01.2021 05:18 #5
Это делается в моем термометре, а разговор идет о мультиметре.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
18.01.2021 05:34 #6
В мультиметре - ИМХО, никак. Там термопара в качестве термодатчика. И диод внутри мультиметра, вроде 1N4148 - для компенсации холодного спая. То ли у вас что-то с источником тока, который питает этот диод, то ли с самим диодом, то ли с окислившимися контактами на щупах термопары. А есть еще дешевые термопары-игрушки, у них настоящие термопарные провода идут не до самого мультиметра, а заканчиваются через 10 см. от шарика термопары. А дальше - длинный медный провод. Такие термопары производители часто помещают в "термостойкую" металлическую трубочку. Вроде, идея правильная, но по факту это не термопара, а мусор - из-за медных проводов.
Резюмирую. Чинить все это нет смысла. Купите другой мультиметр, более высокого класса ...
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
18.01.2021 06:35 #7
Цитата:
Сообщение от kovigor
Купите другой мультиметр, более высокого класса ...
Дело не в мультиметре, а в датчике, в данном случае в термопаре.
Несмотря на то, что диапазон температур термопар весьма широк, на практике их не применяют при измерениях невысоких температур. Это связано в первую очередь с тем, что вырабатываемая термопарой на низких температурах ЭДС настолько мала, что измерение её становится не тривиальной задачей.
Поэтому на низких температурах предпочтение отдается платиновым термосопротивлениям, обычно типов pt100 или pt1000.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,166
Репутация: 1267
1,413 147
483 1
 
18.01.2021 08:57 #8
В общем, согласен. Ни разу в жизни не видел низкотемпературных термометров с термопарой ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,156
40 80
 
18.01.2021 09:47 #9
kovigor,
Загляните на сайт ОВЕНА
Там приборы ТРМ и на температуры ниже "О" цельсия с изм термопарами...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.06.2006
Адрес: Сергиев Посад Московской обл.
Сообщений: 22
Репутация: 20
9 5
0 0
 
18.01.2021 11:06 #10
Цитата:
Сообщение от хабаровский
Вижу занижает тепературу кипения на 3 градуса.
А вы там при калибровке атмосферное давление учитываете?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх