Цитата:
Представлены способ и схемы для выделения сигналов, отвечающих моменту пересечения нуля сетевым напряжением. Для этого использовано выделение экстремумов сигналов, полученных при аддитивном смешивании на резистивном смесителе выпрямленных двухполупериодным выпрямителем импульсов отрицательной полярности с постоянным напряжением положительной полярности.
|
||
|
Оценка
|
|
Знаток
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 712
Репутация: 148
![]() ![]() |
Здравствуйте! Занимался подобной тематикой. Но данные схемы могут неверно работать при работе с моторами постоянного тока.
Появляется дребезг по ширине импульса нуля. Это не смертельно, но неприятно. Например , контроллер будет несколько раз загружать данные в таймер. Тоже не приводит к фатальным ошибкам. Хуже когда из особенностей схемы, вместо плавного разгона мотора проиходит полный старт. Мотор подпрыгивает на столе, тиристоры могут выйти из строя. |
||
|
Оценка
|
|
Знаток
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 712
Репутация: 148
![]() ![]() |
Выход прост-дальнейшая обработка сигнала.
Первый импульс взводит признак , флаг в прерывании и одновременно - запрещает прерывания по этому входу. -взводит таймер на 5-7мсек. При прерывании по таймеру - отключает прерывания по таймеру. - очищает флаг прерывания - опять разрешает прерывания и ждёт следующего импульса. |
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 19.06.2023
Сообщений: 2,302
Репутация: 341
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergey57,
Добрый вечер. А как синхронизацию делали на МК по сетевому синусу ? Почему спрашиваю я делал подобное устройство для коллекторных движков с обмоткой возбуждения. Движки работали на постоянном токе. Регулировка по ШИМ. Делал на Ардуино Нано а силовая часть на мощном драйвере. Выводил на пол периоде сетевого синуса 20 мс. А регулировка точно по 10мс. В Ардуино на аналоговый вход вводил синхронизацию с сетью от одной фазы с которой и работал этот движок. Естественно делал гальваническую развязку через оптрон.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.02.2026 в 20:10.
|
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 19.06.2023
Сообщений: 2,302
Репутация: 341
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще такие движки работают и на однофазном напряжении
сети. Но в этом случае управление по плавному управлению скоростью его требуется димер на симисторе нужной мощности по двигателю. Управление симистором идёт через оптрон с динистором по выходу. Оптрон имеет внутри схему управления через ноль по сетевому синуса. Пример движки от 700 Вт до 4.100 кВт. Которые стоят в пылесосах. Плавное изменение скорости его и разное давление всасывания пыли. |
||
|
Оценка
|
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,254
Репутация: 1324
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот этой схемой детектора не раз пользовался, рекомендую:
https://d1.amobbs.com/bbs_upload7821...3643NSY57M.pdf |
||
|
Оценка
|
|
Banned
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 342
Репутация: 52
![]() |
тоже оценил диммер на мк, в моем случае напряжение можно регулировать от 1вольта до почти напряжения сети. замечательный блок питания если поставить выпрямитель. но ОПАСНЫЙ ексли каратнет семистор, и не вижу смысла использовать трансформатор в детекторе ноля это же оптопара. тоже пробовал, и не стал делать прорези из-за просто эксперемента. но выпрямитель не делал и движки на постоянен не пробовал подключать. какой там дребезг если выпрямитель правильный . А л фильтор в регулируемом БП использовать не получится, нужно рассчитывать индуктивность на напряжение и нагрузку, я думаю она там и не нужна
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 06.02.2026 в 05:35.
|
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 19.06.2023
Сообщений: 2,302
Репутация: 341
![]() ![]() ![]() ![]() |
SergeyRJ,
Обычно димер ставят по переменке, там даже высоковольтного оптрона не нужно. Управление симистором фазо импульсное. Схема просто обрезает синус одновременно по положительной и отрицательной полуволне. Регулировка не напряжения а мощности нагрузки. Нагрузка может быть любой. И индуктивная - коллекторный движок, и активная - нагреватели, тэны. Оптрон с управлением через пересечение через ноль ставят когда этим димером не засорять и так засоренную различными в.ч. помехами сеть. Я к примеру на работе таким димером регулирую жало паяльника 220в 300вт. Иногда он нужен. Жало как топорик. |
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 19.06.2023
Сообщений: 2,302
Репутация: 341
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я тут как то измерял на работе нашу трёх фазную сеть. Измерение делал на приборе DMM-740. Прибор ставил в режим самописца по внутреннему таймеру на 6 часов. Он чертил диаграммы и запоминал их.
Все просадки фаз, вч пички. Но по просадки фаз более менее нормально. А вот по помехам, их полно в сети. В домашней однофазной их много меньше, но есть. |
||
|
Оценка
|
|
Знаток
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 712
Репутация: 148
![]() ![]() |
Цитата:
Вообще такие движки работают и на однофазном напряжении
сети. Но в этом случае управление по плавному управлению скоростью его требуется димер на симисторе нужной мощности по двигателю. Управление симистором идёт через оптрон с динистором по выходу. Оптрон имеет внутри схему управления через ноль по сетевому синуса. Пример движки от 700 Вт до 4.100 кВт. Которые стоят в пылесосах. Плавное изменение скорости его и разное давление всасывания пыли. Может и не сразу. Но влетит точно. Это связано с физикой процеса. Только тиристоры. |
||
|
Оценка
|
| Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |