Цитата:
Решения, основанные на микросхемах линейных регуляторов, просты, эффективны и действенны для множества приложений стабилизации напряжения малой и средней мощности. Они также предоставляют возможности для множества простых, но полезных уловок, которые улучшают их характеристики и делают более пригодными для задач, требующих немного больших возможностей и большей универсальности, чем могут обеспечить микросхемы сами по себе.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 18.06.2021
Сообщений: 59
Репутация: 27
|
Подключение Кельвина не требует индивидуальной настройки, в отличие от этого альтернативного решения. Да, в общем, никакое оно не альтернативное Кельвину - усилитель ошибки внутри ИС стабилизатора как "не знал" напряжения на полюсах удалённой нагрузки без этих всех ОУ и шунтов, так и не будет "знать" напряжения на полюсах нагрузки после добавления всего этого безобразия.
А вот при четырёхпроводном подключении, усилитель ошибки непосредственно "чувствует" истинное напряжение на полюсах нагрузки (точнее, между теми точками, где сходятся силовые и измерительные провода). Поэтому то и не требуется индивидуальная настройка такой схемы. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,814
Репутация: 792
|
Цитата:
Предлагаемое решение в принципе не может кардинально изменить ситуацию с стабилизацией напряжения на нагрузке. Видимо понимая это, автор скромно заявляет, что такой вариант лишь |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 212
Репутация: 80
|
А не проще микросхему LM317 или другую,которая нужна под напряжение конкретного потребителя поставить возле него самого,а по проводам подать повышенное напряжение. Пример видеокамеры питаются от 12 вольт и мы ставим микросхемы LM на 12 вольт возле каждой камеры,а по проводам ко входу микросхем подаём по 16 вольт и не нужны лишние танцы с бубном и лишние провода!
|
||