Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
|
Есть дача, на ней скважина, в ней центрабежный насос, который выкачивает воду за 5 минут, после чего необходима пауза в 10 минут для возобновления уровня воды. Для наполнения бака необходимо несколько циклов. Решил автоматизировать процесс. Устройство уже готово , проверено на электрочайнике (до дачи ещё не доехал) - работает. Но тут пришла в голову мысль - а ведь насос это индуктивная нагрузка. Посмотрел в инете, пишут надо ставить параллельно симистору снабберную цепь RC (на рисунке R4 C1). Вопрос -"А можно не ставить?" ( печатка маленькая втыкать дополнительные сопрот и кондёр некуда, переделывать плату вообще не стоИт...). А если сгорит насос - то мне этого не простят ( я не хозяин).
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
|
Там симистор в корпусе ТО-220, впаян в плату и прикручен на радиатор, плата маленькая. Единственный вариант делать ещё платку соединять проводами, да ещё крепить её отдельно, короче гемор. Я вот и спрашивал может так сойдёт ..
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
|
Что то я затупил, у меня же клеммы с болтами впаянны на вход 220 и выход на нагрузку. Между одной входной и одной выходной как раз и есть выводы симистора, и можно просто спаять сопрот с кондёром, а другие их выводы зажать в те клеммы вместе с проводами.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |