Degson: клеммы, корпуса, источники питания

Триггер по линии 220В

Страница 1 из 4
Новичок
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 60
Репутация: 10
0 18
0 0
 
29.10.2020 12:44 #1
Здравствуйте,
Нужно устройство, которое перевод 50Гц из сети в TTL 5V.
Думаю использовать делитель напряжения(резисторный или на конденсаторах) и компаратор или триггер Шмитта.
Но может уже есть готовое или более элегантное решение?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
29.10.2020 13:26 #2
зависит от того что именно нужно. измерять, ловить переход через ноль, ловить фазу или просто регистрировать наличие напряжения.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,675
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
29.10.2020 14:06 #3
Проверено лично мной на множестве проектов:

https://cdn.hackaday.io/files/159706...ssDetector.pdf
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
29.10.2020 15:38 #4
ТС так и не признался шо ему нуна,
, а так обычный детектор зеро-кросса, их еще с пяток вариантов есть.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 60
Репутация: 10
0 18
0 0
 
30.10.2020 10:28 #5
Мне нужно ловить фазу
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 60
Репутация: 10
0 18
0 0
 
30.10.2020 10:37 #6
Цитата:
Сообщение от kovigor
Проверено лично мной на множестве проектов:

https://cdn.hackaday.io/files/159706...ssDetector.pdf
Спасибо! Как я понял, ноль TTL будет генериться при каждом пересечении ноля, в независимости от склона. К сожалению мне это не подходит.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 243
255 178
538 320
 
30.10.2020 11:12 #7
Промышленный вариант - от стиралки-автомата.
Последний раз редактировалось ART_HA; 30.10.2020 в 11:20.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,675
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
30.10.2020 11:18 #8
Цитата:
Сообщение от Naglesh
Спасибо! Как я понял, ноль TTL будет генериться при каждом пересечении ноля, в независимости от склона. К сожалению мне это не подходит.
Почему не подходит ? Как должна работать схема, которая вам нужна ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 60
Репутация: 10
0 18
0 0
 
30.10.2020 12:44 #9
kovigor, Эм... частота триггера в 2 раза больше, чем у сети. Мне же нужен триггер приходящий в одной и той же фазе( у вас фазы отличаются на пи от раза к разу).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,675
Репутация: 1102
1,248 94
480 1
 
30.10.2020 12:48 #10
Ни слова не понял.
Вам нужны импульсы только по фронтам, или только по спадам, а моя схема дает их и по спадам, и по фронтам ?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх