РадиоЛоцман

UPS CyberPower сбрасывает нагрузку

Новичок
 
Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
17.09.2012 11:57 #1
имеется UPS CyberPower Value 700E. После замены батареи, подключаю к нему питание 220 и нагрузку. Включаю. Проходит самодиагностику. Релешки шелкают. Лампочка горит зеленым цветом. Динамик не пищит.Но напряжения на выходе бывает только во время самодиагностики около 1 секунды, после не поступает. Нагрузка порядка 100 вт.(включал разную нагрузку -монитор или системник) При выдергивание из сети провода, UPS переходит на питание от батарей и напряжение на нагрузке появляется. Кто может посовотевать какую цепь надо в начале проверить?
Последний раз редактировалось pomansur; 17.09.2012 в 12:55.
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,602
Репутация: 960
 
17.09.2012 12:37 #2

Лампочка горит зеленым цветом

Релешки,что щёлкают.
Специалист
 
Регистрация: 17.01.2012
Адрес: Мск.
Сообщений: 891
Репутация: 340
 
17.09.2012 12:41 #3
По блок-схеме разберёшься, кот. релюха - в "файлах" возьми.
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх