Проблема заключается в том что витрина может нормально работать некоторое время а потом ухнуть в замомрозку, Ел, модуль проверял все чисто, Но правда заметил несоответсвия температур выстаиляю -3 в камере +10 Я думаю проблема в размещении датчиков, Как они должны стоять
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,400
Репутация: 2223
2,208 486
17 2
 
29.04.2012 20:31 #2
Может и в размещении-это проверить легко-поменяй их местами,но сначала проверь их сопротивления(прямо на модуле-может и обрыв найдешь,датчики NTC обычно имеют сопротивление при комнатной Т-прим.4-5 кОм и с понижением(в-) сопрот.увеличивается(есть сводные таблицы соответствия).Что за модель МК?
Оценка
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Знаток
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 281
Репутация: 85
75 77
0 0
 
29.04.2012 21:36 #3
В прынцыпе разобрался датчики в норме только лежали на метале отчего не корктно работали, Но только позвонили добавили гемороя температура падает ниже установленой, думаю что еще реле шморгает
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 281
Репутация: 85
75 77
0 0
 
22.05.2012 10:11 #4
Извините забыл отписатся по этой проблеме. Ларчик открывался очень просто витрна была после кап. ремонта, и какой то умник поставил модуль расчитаный на более слабый компрессор. Днем пока напряжение нормальное все работает, как часы. А вечером при заниженом время пуска немного удлинняется. На исполнительном реле очень малый ход разрыва и оно просто залипало. Выбросил старое реле и еще одно не задействованное и на их место навесил от стиральной машины. Почти месяц все нормально
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх